泵的选线
caoweiwei1212
2008年03月28日 07:39:57
只看楼主

泵要怎么选线 要不要考虑启动时的电流

泵要怎么选线 要不要考虑启动时的电流
免费打赏
qian68747
2008年03月28日 07:50:59
2楼
按额定电流选!导线距离长的话要考虑线路电压损失。
回复
caoweiwei1212
2008年03月28日 10:35:16
3楼
可启动电流有可能是额定电流的10多倍哟 那电缆会不会烧坏?
回复
23529727
2008年03月28日 16:01:11
4楼
在水泵的动力电缆选型时,
1.看距离。
如果在100或者200米的距离内,没必要考虑压降。
2.计算电流。
大于额定电流就可以了。
3.敷设情况。
如果敷设的电缆比较密集,那么,要考虑散热的问题,要参考一下书籍或手册,载流量要打一个折扣,例如:0.8。
综上所述,在100或者200米的距离内,主要考虑由电缆敷设带来的散热问题。
回复
caoweiwei1212
2008年03月28日 17:56:02
5楼
可启动电流有可能是额定电流的10多倍哟 那电缆会不会烧坏?
回复
tanglonglove
2008年03月28日 18:01:24
6楼
通常情况下,22KW以下的水泵马达是全压启动,启动电流选额定电流的4~7倍,22KW以上的水泵马达通常用降压启动,启动电流通常为额定电流的2.5倍左右。
回复
caoweiwei1212
2008年03月28日 18:17:00
7楼

拜托 回答重点好不好
回复
ikealan
2008年03月29日 17:33:58
8楼
你可以按下估算:
1、空气中敷设应考虑环境温度和并列根数的影响。
2、直埋时应考虑土壤热阻系数和并列根数的影响。
3、有过载保护时I导≈1.2I开关的延时整定电流,无过载保护时I导≈I开关的额定电流,
4、过负荷保护时I导>1.25I开或I开关<0.8I导,
5、短路保护时I导>0.9I开或I开关<1.1I导。

低压配电线导线及电压损失的计算,以下公式截面积结果须结合并列根数
1、单相220V的电压损失。
△U﹪=2PL/RSU平方*100 △U﹪---电压损失
2、三相四线均衡电路: P------有功功率W
△U﹪=PL/RSU平方*100 L------导线始末长度
R--导线电阻值铜取54M/㎜平方●欧
铝线取32M/㎜平方●欧
U平方----相电压
3、求导线最小截面积单相220V时。
S=2PL/R220平方△U﹪*100
4、三相四线380V/220V时
S=PL/R380平方△U﹪*100

回复
ylbyu
2008年03月29日 20:00:56
9楼


不可能烧。
回复
caoweiwei1212
2008年03月30日 11:16:00
10楼

为什么?
回复
cool-cool
2008年03月30日 18:15:48
11楼
因为起动时间很短,只有几秒钟。
回复

相关推荐