近年来我国以发展新型建造方式为重点,深入推进建筑业供给侧结构性改革。大力发展装配式建筑,积极化解建筑材料、用工供需不平衡的矛盾,加快完善装配式建筑技术和标准体系。装配式支吊架在机电安装起到了重要作用。 装配式支吊架在机电安装板块的优势越来越明显,速度快,安装标准规范统一,安装质量易检测,美观整洁,无明火,为施工安全大大减少隐患。 随着《装配式支吊架技术要求》GB/T 38053-2019的实施,为装配式支吊架材料检验、产品安装验收提供了重要依据。
本规范适用于市政与建筑工程的管道,输送介质温度为-20℃至150℃、系统压力小于等于1.6Mpa、管道工程直径尺寸DN10~DN300,给排水、燃气、热力、电力、供暖、通风、空调及消防等系统的以重力作用为主要载荷的支吊架。
2.材料要求
2.1连接构件与槽钢可采用碳钢或不锈钢制作,碳钢材质应符合GB/T 3274的规定,性能不应低于Q235B等级的规定;不锈钢材质应符合GB/T 3280的规定。2.2螺栓性能应符合GB/T 3098.1-2010的规定,且不应低于5.6级;不锈钢螺栓应符合GB/T3098.6的规定。
2.3螺母性能应符合GB/T 3098.2—2015的规定,且不应低于8级;不锈钢螺母应符合GB/T 3098.15的规定。
2.4锚栓的性能应符合JG/T160-2017的规定,且不应低于5.8级。
3.要求
3.1连接构件的尺寸公差应符合GB/T1804的规定,表面处理宜采用热浸镀锌或者锌铬涂层(达克罗),且应符合下列规定:
a)表面热浸镀锌处理时,应符合GB/T 13912的规定,厚度不应小于45μm;
b)表面锌铬涂层处理时,应符合GB/T 18684的规定,厚度不应小于8μm;
c)表面电镀锌处理时,应符合GB/T 9799的规定,厚度不应小于5μm。
4.试验方法
4.1防腐性能
4.1.1材料表面为热浸镀锌处理时,应按GB/T 10125的规定进行不低于480h的中性盐雾试验。
4.1.2材料表面为锌铬涂层处理时,应按GB/T 10125的规定进行不低于1200h的中性盐雾试验
4.1.3材料表面为电镀锌处理时,应按GB/T 10125的规定进行不低于90h的中性盐雾试验。
4.2连接构件承载力性能
连接构件测试,应能反映出该构件实际受力方式,所示对连接构件施加荷载,试验加载速率不应超过12.7mm/min,荷载不增加而滑移继续发展时的荷载值即为抗滑失效荷载值。记录荷载及位移曲线。
4.3槽钢螺母防滑性能
利用紧固螺母和六角头螺栓将平板配件连接于槽钢上,螺母安装扭矩值可由生产商提供或按表确定,测试载荷应沿着槽钢纵向施加于平板配件上。加载速率不应超过12.7mm/min。荷载不增加而滑移继续发展时的荷载值即为抗滑失效荷载值。记录荷载及位移曲线。
4.4槽钢螺母抗拉拔性能
槽钢螺母插入槽钢开口内,槽钢长度不应小于150mm。利用六角头螺栓、螺母以及垫片将槽钢螺母紧紧固定于槽钢上,安装扭矩可由生产商提供或参见表确定。拉拔荷载应垂直作用于槽钢螺母上,加载速率不应超过12.7mm/min。观察试验过程中的荷载和螺母沿荷载方向的变形,当荷载不再增加而变形继续发展时对应的荷载值即视为抗拔失效载荷值。记录荷载及位移曲线。
4.5角连接件
承载力性能
角连接件按要求安装于槽钢上,槽钢应在顶部及底部锚固牢固,竖向槽钢长度为600mm。测试荷载应按照所示方向施加。加载速率不应超过12.7mm/min。观察试验过程中的荷载和角连接件沿荷载方向的变形,当荷载不再增加而角连接件变形继续发展时对应的荷载值即为角连接件承载力极限载荷值。记录荷载及位移曲线。
4.6组件疲劳性能
组件疲劳性能测试应按图或实际工况进行安装,支吊架顶端锚固牢固。垂直于管道施加竖向疲劳荷载,荷载幅值为0.18×(1±30%)kN,频率为5Hz。
5.检测
知识点:装配式支吊架