80KW的三相用电 应配多大断路器和多粗的线
xiao_1223
xiao_1223 Lv.2
2008年03月27日 20:44:56
来自于断路器
只看楼主

主要用于照明和电脑等生活用电谢谢

主要用于照明和电脑等生活用电
谢谢
xx_691214
2008年03月27日 20:54:50
2楼
断路器:160A.线:4*50mm2+1*35mm2.
回复
qian68747
2008年03月28日 14:25:31
3楼
你的80KW是负荷容量的和吧?
那考虑同期系数0.7,功率因数0.8
计算电流为106A选125的开关,导线要90mm2
回复
23529727
2008年03月28日 15:55:03
4楼
导线的直径大点没关系,断路器要选配电型的断路器,如果安装断路器的地方距离变压器较远,分段能力可以选择10kA。
额定电流大于计算电流就可以了。
回复
tanglonglove
2008年03月28日 18:22:01
5楼
要选160A的断路器,线径选YJV-4*95+1*70
回复
tanglonglove
2008年03月28日 18:22:18
6楼
要选160A的断路器,线径选YJV-4*95+1*70
回复
hou48411
2008年03月28日 20:55:44
7楼
你的80KW是负荷容量的和吧?
那考虑同期系数0.7,功率因数0.8
选225的断路器,50平方VV铜电缆
回复
xiao_1223
2008年03月30日 08:39:25
8楼
谢谢 大家
回复
3983277
2008年03月31日 00:23:21
9楼
为什么大家的中性线和保护线都那么大。应该是二分之一的相线截面积吧。
回复
c283434618
2008年03月31日 09:49:38
10楼
很头痛的问题
回复
xlinshu11027@co163
2008年03月31日 10:17:16
11楼
短路器额定动作电流保守点可选160A
导线可选YJV-4X95+1X50
回复