断路器:160A.线:4*50mm2+1*35mm2.
回复
3楼
你的80KW是负荷容量的和吧?
那考虑同期系数0.7,功率因数0.8
计算电流为106A选125的开关,导线要90mm2
回复
4楼
导线的直径大点没关系,断路器要选配电型的断路器,如果安装断路器的地方距离变压器较远,分段能力可以选择10kA。
额定电流大于计算电流就可以了。
回复
5楼
要选160A的断路器,线径选YJV-4*95+1*70
回复
6楼
要选160A的断路器,线径选YJV-4*95+1*70
回复
7楼
你的80KW是负荷容量的和吧?
那考虑同期系数0.7,功率因数0.8
选225的断路器,50平方VV铜电缆
回复
8楼
谢谢 大家
回复
9楼
为什么大家的中性线和保护线都那么大。应该是二分之一的相线截面积吧。
回复
10楼
很头痛的问题
回复
11楼
短路器额定动作电流保守点可选160A
导线可选YJV-4X95+1X50