我们偶尔会收到关于如何为开关设备中的各种连续额定电流选择母排尺寸的问题。答案是我们以温升为基本标准。所有关于开关设备和电机控制的 ANSI、IEEE 和 NEMA 标准都对设备各部分的最高工作温度提出了要求。对于母线,一般要求温升不超过 65度,尽管这可能因设备类别而异。这些要求旨在防止支撑和封闭母排的绝缘体过热,因为过高的温度会缩短绝缘体的寿命。
母线的尺寸和材料(铜或铝)。 -
母线是否绝缘。令人惊讶的是,与同样规格的裸母线相比, 覆盖绝缘层的母线通常运行温度较低, 因为与裸母线的光亮表面相比,通常颜色较深的绝缘材料是更好的热辐射器。 -
母线周围外壳的尺寸和材料(磁性或非磁性)。 -
通风空气流过母线或母线外壳。 -
靠近其他导体和其他发热设备。
美标开关柜铜排镀银连接温升是65k,比IEC62271-1/GB/T11022标准规定的值75k低10k,因此温升更困难,所以铜排的截面更大、用量更多。2000A为例,IEC标准开关柜一般是2拼10*80mm,截面积是1600mm2; 美标1根12.5*150mm,截面积达到1878mm2。
美标开关柜要求所有母线必须绝缘处理,包括连接部位,绝缘需要采用环氧硫化处理,满足阻燃试验要求。环氧硫化处理铜排硬度大,绝缘可靠,可以承受30kV每毫米的耐压要求。