中压预制舱开关柜
wx_23719579
2022年07月25日 10:36:14
只看楼主

前言: 法国布尚9HA.01联合循环电厂采用所有电气设备-中压柜、低压柜、控制柜、UPS等集中安装在预制仓模块,经现场拼装而成。 为满足这个特殊应用,GE IS 研发中心团队经过一年潜心研发胜利完成eBOP专用开关柜。 额定电压:17.5kV  额定雷电冲击耐受电压:95kV BIL  额定电流/短路开断电流:2000A 40kA 

前言:

法国布尚9HA.01联合循环电厂采用所有电气设备-中压柜、低压柜、控制柜、UPS等集中安装在预制仓模块,经现场拼装而成。

为满足这个特殊应用,GE IS 研发中心团队经过一年潜心研发胜利完成eBOP专用开关柜。

额定电压:17.5kV 

额定雷电冲击耐受电压:95kV BIL 

额定电流/短路开断电流:2000A 40kA 

内部电弧等级:IAC AFLR 40kA 1s

柜宽:600mm(1250A),750mm(2000A)

具体要求:

?防护等级IP43, 高度2.7m(带压力释放系统ARS和IP43),内部电弧故障时压力通过泄压通道释放到预制舱外部,保证内部所有设备安全;

?正面安装、检修电缆端头,以及用于正面温升测量的红外观察窗口;

?电缆室门联锁,机械和电气(锁定磁铁)联锁系统及紧急解锁解决方案;

?关门VCB摇进/摇出, 及失效紧急解锁解决方案;

?转运手车未与开关柜锁定,断路器不能被抽出;

?机械联锁保证活门不能被手动打开;

?活门状态辅助开关触点;

?如果未连接控制插头,则VCB不会摇进;

?除非VCB在工作位置或试验位置,否则摇进的手柄不会被取下;

?通过单个机械运动手柄锁定门,无需工具开门;

?机械显示VCB手车试验、工作位置的外部位置指示器;

?接地开关标志指示器可以在2.5m处清晰可见;

?提供电缆耐压试验用端子;

?规格不同断路器识别禁入开关柜功能;

?辅助开关开关指示VCB / FC手车隔室已是否为空;

?带电显示器安装于接地开关操作孔位置;

?装有电磁铁锁住门锁,只有满足条件才能开门;

?开关室底部提供单独位置辅助开关;

?电压互感器熔断器熔断触点;

?机械钥匙联锁,电气触点;

?公共底座;



该开关柜满足法国????电力公司EDF标准,多重安全保证设计,复杂的电气机械冗余联锁,如断路器室活门的位置,是否有断路器手车等都有辅助触点,供系统监控、联锁; 

还有转运手车需要与开关柜锁定后断路器才能被抽出柜体的机械联锁,保证操作人员安全。

另外要求明显的机械位置指示,如断路器手车位置、接地开关位置2.5米处可见,都是按照预制舱特定环境下安全操作的要求。

开关柜IP43也是保证柜顶部管道泄露、预制舱拼接处意外漏水等因素考虑的,红外测温窗口通过状态检查,电缆耐压测试端子提供系统耐压检查,完全的柜前操作、维护、电缆头检查 也是预制舱应用的必须要求。


同时,还专门为GE能源设计出满足全球IEC/IEEE美标等标准、应用的eBOP 50kA开关柜。

结语:E-ROOM专用型开关柜针对需求预制舱开关站,专门设计,满足安全等系统全面要求。


感谢GE CHINA TECHNOLOGY CENTER通用电气中国研究开发中心工业系统团队中压技术中心的杰作,为曾经辉煌的你们骄傲!

忆往昔峥嵘岁月稠

免费打赏

相关推荐

APP内打开