变压器故障原因分析
多种因素都可能影响到绝缘材料的预期寿 命,负责电气设备操作的人员应给予细致地考虑。这些因素包括:误用、振动,过高的操作 温度、雷电或涌流、过负荷、对控制设备的维 护不够、清洁不良、对闲置设备的维护不够、不恰当的润滑以及误操作等。
1.1 雷击
雷电波看来比以往的研究要少,这是因为改变了对起因的分类方法。现在,除非明确属 于雷击事故,一般的冲击故障均被列为“线路涌流。”
1.2 线路涌流 线路涌流(或称线路干扰)在导致变压器故障的所有因素中被列为首位。这一类中包括合闸过电压、电压峰值、线路故障 / 闪络以 及其他输配(T & D)方面的异常现象。这类起 因在变压器故障中占有显著比例。事实表明,必须在冲击保护或对已有冲击保护充分性的验证 方面给与更多的关注。
1.3 工艺 / 制造不良 仅有很小比例的故障归咎于工艺或制造方面的缺陷。例如出线端松动或无支撑、垫块松动、焊接不良、铁心绝缘不良、抗短路强度不 足以及油箱中留有异物。
1.4 绝缘老化
在过去的10年中在造成故障的起因中,绝缘老化列在第二位。由于绝缘老化的因素,变 压器的平均寿命仅有17.8年,大大低于预期为35~40 年的寿命!在 1983 年,发生故障时变 压 器的平均寿命为 20 年。
1.5 过载
这一类包括了确定是由过负荷导致的故障,仅指那些长期处于超过铭牌功率工作状态 下的变压器。过负荷经常会发生在发电厂或 用电部门持续缓 慢提升负荷的情况下。最终 造成变 压器超负荷运行,过高的温度导致了绝缘的过早老化。当变压器的绝缘纸板老化后, 纸强度降低。因此, 外部故障的冲击 力就 可能导致绝缘破损, 进而发生故障。
1.6 受潮
受潮这一类别包括由洪水、管道渗漏、顶盖渗漏、水分沿套管或配件侵入油箱以及绝 缘 油中存在水分。
1.7 维护不良
保养不够被列为第四位导致变压器故障的因素。这一类包括未装控制其或装的不正确、 冷却剂泄漏、污垢淤积以及腐蚀。
1.8 破坏及故意损坏
这一类通常确定为明显的故意破坏行为。
1.9 连接松动 连接松动也可以包括在维护不足一类中
但是有足够的数据可将其独立列出,因此与以 往的研究也有所不同。这一类包括了在电气连接方面的制造工艺以及保养情况,其中的一个 问题就是不同性质金属之间不当的配合,尽管 这种现象近几年来有所减少。另一个问题就是螺栓连接间的紧固不恰当。