A级拆分设计装配式建筑案例丨安徽庐阳某住宅项目
石桥技术服务
2022年07月16日 14:57:19
来自于项目案例
只看楼主

项目名称:安徽庐阳某住宅项目 结构体系:装配整体式剪力墙结构 建筑面积:项目分A/B/C/D四个地块,其中B地块为居住用地,该地块所有住宅单体实施装配式建筑,地上建筑面积77186.67平方米 预制构件种类:预制梁挂外墙、预制夹芯剪力墙、预制剪力墙、轻质内墙板、叠合楼板、预制空调板、预制楼梯 单体装配率:≥60%(按《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017),装配式建筑评价等级为A级,安徽第一个国标60%的项目




项目名称:安徽庐阳某住宅项目

结构体系:装配整体式剪力墙结构

建筑面积:项目分A/B/C/D四个地块,其中B地块为居住用地,该地块所有住宅单体实施装配式建筑,地上建筑面积77186.67平方米

预制构件种类:预制梁挂外墙、预制夹芯剪力墙、预制剪力墙、轻质内墙板、叠合楼板、预制空调板、预制楼梯

单体装配率:≥60%(按《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017),装配式建筑评价等级为A级,安徽第一个国标60%的项目


项目应用

01 设计原则

遵循等同现浇的装配设计原则,在拆分设计时,满足装配率前提下的按照以下原则进行设计拆分:1、按照“少户型多组合”原则;2、构件尽量标准化、模块化;3、构件尽量平面化、便于生产、运输和安装。





02 标准化组合设计

该项目按照“少户型多组合”原则,不同户型作为可变模块,与固定模块进行组合,形成三种标准单元楼型,实现模块化设计。

标准化户型归并为3种:A户型、B户型、C户型。



03 关键设计细节

水平构件采用“大板块”以减小现场吊装及拼装的工作量,预制构件的拆分方案遵循受力合理连接简单,施工方便的原则,本项最终采用双向板拼缝模式,板拼缝位置尽量避开跨中弯矩最大位置。项目中的阳台区域楼板采用60(预制)+70(现浇)叠合板;室内楼板采用60(预制)+70(现浇)叠合板。按《装配式建筑评价标准》GB/T51129-2017,突出屋面的附属设施计入装配率计算。

竖向预制构件设计方面,由于预制墙截面简单规则、门窗洞口上下对齐成列布置,综合考虑了运输及施工的可实施性,以7#楼单体为例,将建筑工程中实际的梁柱板、节点做法、构件详图等件以点、线、面等形式展现出来,以更细化的形式表达数据、更全面的维度理解数据、更直观地体现建筑的几何信息,如下所示:



关键节点做法的预制构件平面拆分展示如下所示:



04 可视化展示

利用BIM软件,建立各专业三维几何实体模型,使得项目在各专业协同工作中的沟通、讨论、决策在三维模型的状态下进行,有利于对建筑空间进行合理性优化;为后续深化设计、冲突检测及三维管线综合等提供模型工作依据。通过管线综合深化,初复核各个区域、走道、门洞等关键部位的净高情况,最大化提升净空高度。审查调整后的各专业模型,确保模型准确。




05 碰撞检查

多专业参与设计,不可避免带来构件碰撞。给排水专业与结构装配式专业设计的构件碰撞,如下图所示,在楼板边角处,给排水专业设计有管道的钢套管,这些点位与预制楼板中的钢筋碰撞,经过专业间讨论,采用装配式设计避让给排水管线的方式对此位置做处置,在保证钢筋保护层厚度的前提下,设置避让偏移距离,调整好的结果如下图。




在电气专业设计方面,按预设线盒及线管布置布置恰好位于楼板分布钢筋之上,为保证预制板分布钢筋的保护层厚度及生产过程的质量,经过讨论,采用线盒线管避开钢筋位置的调整方式。






在装配式设计专项内,做完单构件设计后,预制构件之间的伸出钢筋出现碰撞,例如预制板与承重墙的伸出钢筋碰撞,采取了调整楼板分布钢筋间距的方式做了调整。





06 二维图表达

基于在三维模型里的精细化设计,对预制构件的尺寸、钢筋摆放顺序和间距、水电点位预埋、桁架筋规格、施工放线孔、吊点布置、物料统计表等作出详细标注,最终根据项目要求,生成符合国家现有的二维设计制图标准或BIM出图标准的二维制图,并将三维模型和二维图纸一起上传本项目的管理平台,方便构件生产单位、现场作业和管理人员随时调取查看。




技术创新总结

本项目策划立项时计划做装配式建筑,为了有更好的设计效果呈现,采用了BIM技术,辅助建筑正向设计全过程,在多个关键环节体现了BIM的优越性,提高工作效率,降低沟通协调成本。尤其在构件级、钢筋级的碰撞检查和调整方面,复杂构件出图方面有不错的表现。


免费打赏

相关推荐

APP内打开