我在做一个KTV的空调设计,共四层。请问有新风进来是不是一定要排风啊。排风风机可以按层设吗,每层设一个?没有管道井!
我在做一个KTV的空调设计,共四层。请问有新风进来是不是一定要排风啊。排风风机可以按层设吗,每层设一个?没有管道井!
2楼
我在做一个KTV的空调设计,共四层。请问有新风进来是不是一定要排风啊。排风风机可以按层设吗,每层设一个?没有管道井!
KTV得有排风,每个包间都应该引排风口。
回复
3楼
如果是KTV的话,一定需要排风口的。如果是其他建筑,若门窗面积达到了标准要求就可以直接通过门窗排无需设置排风口!
回复
4楼
有什么标准吗?是不是走道不用排?卫生间是不是 可以单独排?
回复
5楼
等待智者的回音,
回复
6楼
新风量不大的话,对室内造成的正压值<50帕,就可以不排,参看措施3.3.13
回复
7楼
1、KTV是一定要设新风及排风的,以达到室内卫生要求;
2、若没有排风井道,则可以采用集中排风,可以每层设排风机也可以设一台总的排风机,主要还是根据客流量来决定比较好。另外风管流速不宜过大,避免噪音干扰。
回复
8楼
不同意这位朋友的观点,KTV包房的卫生条件并不仅仅靠新风来维持,新风量再小(KTV类新风量标准为30M2/H.P),无排风的话,室内的烟气等污浊空气如何排出?
我认为排风一定要设。
回复
9楼
回复
10楼
至于公共走道,你不想设排风也没有谁来强制规定。
回复
11楼
KTV一般都设排风,因为里面一般会有人吸烟卫生条件不好。而且感觉KTV一般都比教密封(尤其是包厢之类的),空气流通性不好
回复