软启动器的内接和外接是啥意思?
laconic
laconic Lv.3
2005年02月17日 20:40:03
只看楼主

rt多谢!

rt
多谢!
免费打赏
laconic
2005年02月18日 21:36:14
2楼
没人知道吗
回复
nlb
2005年02月19日 09:00:50
3楼
可能是指内置旁路接触器和外置旁路接触器。
回复
laconic
2005年02月19日 11:05:43
4楼
abb pss系列样本中介绍pss说有两种接线方式,可接在三角形外部或内部。
pss是没有旁路接触器的阿。
回复
smart_yan
2005年02月19日 12:43:40
5楼
内接和外接是两种接线方式
“外接”是将软起动器的功率元件接在三角形接法电动机的外部,控制电机的线电流。“内接”是将软起动的功率元件接到三角形接法电动机的内部,控制的是三角形接法电机的相电流。由于线电流是相流的1.73倍,所以同样的软起动器在“内接”时可提高控制电流(功率)的1.73倍。
回复
laconic
2005年02月20日 11:52:58
6楼
多谢smart_yan,现在明白了
回复
xiaochang
2005年02月21日 12:05:34
7楼
同意3楼
回复
yizi602
2005年02月21日 17:05:00
8楼
厉害,谢谢!!
回复
tendermaster100
2005年03月14日 22:10:56
9楼
请问五楼smart yan“内接”“外接”主要有使用者决定还是有所选电机决定?
回复
powerxp001
2005年03月14日 23:10:16
10楼
我认为:主要是使用者决定,采用内接法,可使软启动器启动更大电流的电机,可以降低设备费用.
回复

相关推荐

APP内打开