1 . 电气预算易漏项目 ( 1)低压封闭式插接母线槽 始端箱(成套、或空箱 +铜排)、穿墙(穿楼板)套管、垂直段的成品弹簧支架。 ( 2)成套配电箱安装 落地式配电箱的基础槽钢、暗装在剪力墙中的配电箱的木套箱预留。 ( 3)相关电器接线 流水开关接线、电磁开关接线、自动冲洗感应器接线、风机盘管接线、风扇接线。
1 . 电气预算易漏项目
( 1)低压封闭式插接母线槽
始端箱(成套、或空箱 +铜排)、穿墙(穿楼板)套管、垂直段的成品弹簧支架。
( 2)成套配电箱安装
落地式配电箱的基础槽钢、暗装在剪力墙中的配电箱的木套箱预留。
( 3)相关电器接线
流水开关接线、电磁开关接线、自动冲洗感应器接线、风机盘管接线、风扇接线。
( 4)电机检查接线与调试
( 5)电缆敷设
电缆分支箱( T接箱)中的电缆头制安(如有)、成品电缆吊挂和托挂架(如有)、成品电缆防涡流固定夹具和型钢卡码(如有)、电缆穿刺线夹、室外电缆埋地敷设时的挖填土、直埋电缆的铺沙盖砖。
( 6)防雷与接地
设备机房内(或天面)的电机设备重复接地的接地母线、天面金属门和钢梯等的接地、避雷网专用混凝土块。
( 7)配管
电气金属软管、接线盒安装、天面配管的支架(铁构件)、梁底悬吊配管的吊架(铁构件);暗配管相关的凿槽、刨沟、压槽。
( 8)线槽桥架
(支架)铁构件制作的防腐刷油漆、防火堵洞、天面线槽桥架支架的砼支墩。
( 9 )电气调整调试
送配电装置系统调试、自动投入装置调试、不间断电源调试。
( 10 )增加费类
工程超高增加费:操作物高度离楼地面 5 m 以上、 20 m 以下时。超高部分按人工费 乘以系数 1.33计算(已考虑了超高因素的定额项目除外)。
在管井内、竖井内、断面小于或等于 2㎡隧道或洞内、封闭吊顶天棚内进行安装 的工程,该部分按人工费乘以系数 1.25。
2 . 易漏算少算的工程量
( 1)盘、箱、柜的外部进出线预留长度
( 2)电缆敷设的附加长度
敷设驰度、波形弯度、交叉(按电缆全长附加 2 .5 %),电缆至电动机(0 .5 m )
电力电缆终端头( 1 .5 m),电缆中间接头盒(两端各留2 .0 m)。
( 3)电缆保护管增加长度
横穿道路,按路基宽度两端各增加 2m , 垂直敷设时,管口距地面增加 2m , 穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加 1m , 穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加 1m。
( 4)接地线、引下线
接地母线、避雷线、均压环敷设, 其长度按设计图示水平和垂直规定长度另加 3.9%的附加 长度 (包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
独立利用型钢作接地引下线敷设, 其长度按设计图 示规定长度另加 3.9%的附加长度(包括转弯、波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。
( 5)配线进入开关箱、柜、板的预留线 长度
3 . 定额常见问题释义
( 1) C.4.1010kV以下架空配电线架设说明第六条“线路一次施工工程量按5基以上电杆考虑,如5根以内者,按本章发生项目的人工、机具乘以系数1.30”,若5基以内铁塔施工可否执行该条规定?
答:此规定仅适用于一次施工 5根电杆以内的工程数量偏小的情况,不适用于铁塔的施工项目。
( 2) 成套电容补偿柜是否可以计算调试费?
答:成套型电容补偿柜出厂前已经厂家检测调试合格,安装时不应再计算调试费。定额中的避雷器、电容器调试是指单独安装或现场组装的情况下才可计算调试费。
( 3) 变压器的系统调试和 10kV送配电系统调试费用,是否包含电缆的交流耐压试验和局放试验费用?
答:变压器的系统调试和 10V送配电系统调试不包括电缆的交流耐压试验和局放试验。
( 4) 电气工程中,双电源系统调试如何计算?
答:只能计收最上一级总调试,套用 “备用电源自投装置调试”子目。
( 5) 电缆保护管章节中的 “有混凝土包封”定额子目,其包封用的混凝土是否包括垫层的含量?若混凝土包封没有钢筋,能否调整相应人工费?包封的管材有两种不同管径时,如何套用定额?
答:不包括垫层的含量,应另执行定额相应项目。若混凝土包封没有钢筋,人工费不作调整。包封的管材有两种不同管径时,管径大执行相同规格的 “一根”子目,管径小的执行相同规格的“每增加一根”相应子目。
( 6) 高压柜间的连接母线,能否再计算母线系统调试费用?
答:高压送配电系统调试试验中已经包含高压柜间连接母线的调试,不再计算高压柜间的连接母线调试费用。
( 7) 电井内通长敷设的接地母线工程量如何计算?如设计要求每三层桥架水平与接地母线连通可靠接地,则又该如何计算接地母线的工程量和套用定额子目?
答:电井内通长敷设的接地母线和与桥架连通的水平接地母线工程量,按设计图示长度另加附加长度 3.9%计算,套用接地母线敷设子目。但电缆桥架连接处的接地跨接线已含在电缆桥架安装定额内,不另计算。
( 8) 如何理解电缆进入建筑物预留和电缆进入沟内或吊架时引上引下预留?若电缆进出配电箱、柜时出现多个预留量的,可否重叠计算或仅选其 一 计算?
答:电缆从室外水平穿过建筑物自然基础(无地下室)进入室内时,可按 “电缆进入建筑物”计算预留量,如电缆从室外水平穿过地下室剪力墙或桩基础梁进入室内的,则不能计算“电缆进入建筑物”的预留量。电缆垂直进出电缆沟(电缆直埋敷设和管内埋地敷设、电缆桥架内敷设除外),可按“电缆进入沟内或吊架时引上引下”计算预留量,但电缆在电缆沟内水平穿过建筑物的,不能按“电缆进入沟内或吊架时引上引下”计算预留量。若电缆进出配电箱、柜时出现多个预留量的,可按相应规则重叠计算。
( 9) 定额 C1-5-13轴流风机安装和C1-6-12多级离心泵安装其工作内容没有接地,多级离心泵和轴流风机的防雷接地,能否另套用C.4.6电机检查接线及调试相应定额子目?
答:第一册《机械设备安装工程》的设备仅为本体安装,不包括本体接地和电源接线,发生时分别执行第四册《电气设备安装工程》 C.4.6电机检查线及调试和C.4.9防雷及接地装置安装的相应项目。但本体调试已包含在定额内,不另计算
( 10 ) 第四册《电气设备安装工程》 C.4.12照明器具安装章节,路灯安装定额是否包括从杆座接线盒到灯具的灯杆内接线费用?
答:路灯的灯架安装项目已包括了接线,其灯杆内导线按厂家已配有考虑。如另行配用的,则另计材料价格,其他不作调整。
( 1 1 ) 路灯杆座接线盒安装能否另外计算?
答:路灯杆座安装项目已含灯座箱安装费用,灯座箱为未计价材料。如采用接线盒而不用灯座箱的,可用接线盒替换灯座箱主材 ,其他不作调整。
( 1 2 ) 单臂挑灯架定额只有抱箍式和顶套式,如果是灯杆和灯泡一起购买的成套路灯,能否套用成套型双臂悬挑灯架的定额?若不能,应套用哪个定额子目?
答:成套路灯,应根据设计图纸,分别执行成套型灯架、金属立杆等相应项目。
( 1 3 ) 第四册《电气设备安装工程》 C.4.14电气调整试验工程量计算规则第八条第2点“独立接地装置电阻的测定,区分接地极数量,按设计图示数量以“组”、“根”计算。如一台柱上 变压器有一个独立的接地装置,即按一组或根计算。 ”如一个路灯基础有 4根接地极,是套子目“C4-14-46接地装置调试独立接地装置(根以内) 1”,工程量按4根计算还是套“C4-14-48接 地装置调试 独立接地装置 (根以内) 6”,工程量是否按一组4根计算还是一组6根计算?
答:每套路灯各自独立接地的,其接地装置调试执行 “独立接地装置调试”相应项目。如一个路灯基础有 4根接地极,则执行“独立接地装置调试6根以内”以“组”为单位套用。
( 1 4 ) 现场砌墙体后,再开槽敷设管道,相关线管是否套用明敷子目?
答:现场砌墙体后,再开槽敷设电线管,应执行 “沿砖、混凝土结构暗配”相应项目。
( 1 5 ) 第四册《电气设备安装工程》 C.4.8电缆敷设中说明第五条"铜芯电力电缆敷设定额综合不同敷设方式按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设定额项目乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯定额增加30%.”,若为五芯电力电缆定额子目乘以系数1.30,主材电缆含量是否需乘以1.30?
答:五芯电力电缆敷设定额项目乘以系数 1.30,是指相应项目定额基价乘以系数1.30,未计价材料按定额含量执行,不作调整。
( 1 6 ) 定额中电力施工项目相关的定额费用,是否存在与广东省电力行业协会发布的《广东省电力行业 10kV配电网不停电作业收费标准》中带电作业的费用重复的部分?若存在,应如何区分使用?
答:定额中电力施工相关定额费用不包含带电作业。定额与《广东省电力行业 10kV配电网不停电作业收费标准》,两者是按在不同的施工环境下编制的。若实际发生,带电作业费可按合同约定双方协商参考《广东省电力行业10kV配电网不停电作业收费标准》计算。
( 1 7 ) 电气、通风空调系统中的抗震支吊架安装,是否可套用工业管道中 C8-1-40装配式成品管道支架抗震支吊架项目?
答:电气、通风空调系统中的抗震支吊架安装不得执行工业管道中的抗震支吊架项目。电气通风空调系统中如使用抗震支吊架时,电气工程执行第四册《电气设备安装工程》的 “铁构件制作安装”相应项目;通风空调工程执行第七册《通风空调工程》的“设备支架制作安装”相应项目。
( 1 8 ) 10kV高压电缆迁改工程(含电缆沟、电缆保护管、电缆、铁塔等),应如何划分安装工程与市政工程的取费?
答:应按通用安装工程与市政工程划分的范围执行。
( 19 )离心式通风机安装、轴流式通风机安装、屋顶式通风机安装包括电动机安装及电机试运转,执行第七册定额 C.7.1通风及空调设备及部件制作安装中的风机安装是否再计取第四册定额C.4.6电机检查接线及调试?
答:第七册中的通风机安装工作内容已经包括试运行,不得另计电机检查接线及电机调试。电机调试已经包括在送配电装置系统调试。
( 20 ) 电缆沟移动盖板定额量计算,是按一段揭盖板敷设的总体长度,还是指揭盖板的长(宽)之和?
答:按实际施工发生揭(或盖)板的长度之和计算。
( 21 ) 多大规格的电缆需要计算电缆头?
答:按设计施工规范要求制作安装电缆终端头的,均应计算电缆终端头制作、安装。
( 2 1 ) 关于电气暗配管如何执行定额?
答:《广东省通用安装工程综合定额 2018》第四册电气设备安装工程C.4.11配管、配线的电气暗配管定额项目是 仅 按与土建相互配合施工考虑的, 但 不包括凿槽、刨沟、沟槽修补等工作内容,发生时另执行 C.4.13附属工程的相应项目。
注:本文内容以《广 东省 通用安装工程综合定额 2 018 》为例。