某电厂发电机断水保护跳闸
威武的草稿本
2022年07月13日 09:04:41
只看楼主

  一、设备概况 #9发电机为东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型水-氢-氢冷却发电机。发电机定子冷却水系统配备两台互为备用的定子冷却水泵,正常运行方式为一台运行、一台备用,维持发电机定子冷却水进水压力0.1-0.2Mpa、进水流量45t/h、进水温度45±3℃。定冷水电导电极是东方电机股份公司配套法国BURKERT公司生产,型号:COND:8220-FPM-PUDF K=0.01,定冷水母管材质不锈钢,φ108×4.5mm。 


 
一、设备概况

#9发电机为东方电机厂生产的QFSN-300-2-20B型水-氢-氢冷却发电机。发电机定子冷却水系统配备两台互为备用的定子冷却水泵,正常运行方式为一台运行、一台备用,维持发电机定子冷却水进水压力0.1-0.2Mpa、进水流量45t/h、进水温度45±3℃。定冷水电导电极是东方电机股份公司配套法国BURKERT公司生产,型号:COND:8220-FPM-PUDF K=0.01,定冷水母管材质不锈钢,φ108×4.5mm。 


 

 
二、事件经过

2015年12月21日,#9机组单台机组带负荷168MW正常运行,#2、#3、#4磨煤机运行,煤量97t/h。发电机#1定子冷却水泵运行正常。9时27分55秒发电机定子冷水进水压力及流量均降到0并发出声光报警信号,#2定冷水泵联锁启动后定子冷却水进水流量及压力无变化。30秒后发电机断水保护动作,#9发电机组与系统解列。厂用电自动切换为#2启备变供电。运行值班人员就地检查发现#9发电机定冷水电导仪取样管接头处漏水,电导仪取样座掉落在地面。


 

 
三、原因分析

1.主要原因: 设备老化导致强度降低,#9机组定子冷却水电导仪电极于2003年12月19日投产以来,一直未更换过。塑料元件螺纹连接接口老化,强度降低破裂泄漏泄压导致发电机断水保护动作机组跳闸。



2.管理原因: 隐患排查治理不到位,定子冷却水电导仪塑料元件老化未及时发现,是导致本次发电机定子冷却水泄漏泄压导致机组与系统解列的次要原因。


 

 
四、暴漏问题

1.发电机定冷水电导仪电极采用塑料材料,长期运行发生塑料元件螺纹连接接口老化,不能满足重要设备系统可靠性要求。

2.设备管理不到位,机组历次检修中未进行定子冷却水电导仪塑料元件老化程度检查和寿命评估,给机组的安全运行留下了隐患。

3.规程制度落实不严格,工作人员工作责任心不强,设备隐患排查治理工作不深入,未及时发现发电机定冷水电导仪电极采用塑料材料存在的隐患。


 

 
五、防范措施

1.责任到人对发电机定子冷却水电导仪电极进行全面排查,对塑料元件制定措施和方案进行更换,提高重要设备系统可靠性,严防此类不安全情况的发生。

2.加强设备管理,对经过技术改造可不使用的定子冷却水电导仪取样装置进行拆除处理,加装不锈钢堵头严密焊接封堵。对必须使用的定子冷却水电导仪采取加装相应不锈钢材质的取样管和阀门,以便电导仪故障时能够可靠隔断处理。

3.技术监督管理部门组织对设备设施等相关设备的材质的使用情况进行检查核实,对于发生老化不能满足要求和达到寿命周期的材料备件及时进行更换处理。

4.严格执行规程制度,严格落实各级人员岗位责任标准,持续深入开展隐患排查治理,及时有效消除影响机组安全运行的隐患。

免费打赏

相关推荐

APP内打开