1、概述 SFN1DF-2000型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,可有效克服传统断路器和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长,短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时, 能以微秒速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,额定电流为 0-63A,广泛用于:学校宿舍、医院、商场、宾馆、仓库、住宅、电动车充电站及集贸市场等给种用电场所末端干、支路的线路保护。 2、技术参数
1、概述
SFN1DF-2000型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,可有效克服传统断路器和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长,短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时, 能以微秒速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,额定电流为 0-63A,广泛用于:学校宿舍、医院、商场、宾馆、仓库、住宅、电动车充电站及集贸市场等给种用电场所末端干、支路的线路保护。
2、技术参数
技术参数 |
指标 |
|
频率 |
50Hz |
|
辅助电源 |
AC85-265V |
|
功耗 |
自耗功率≤3W(空载) |
|
额定电流 |
0-63A |
|
短路保护时间 |
<150us |
|
过压保护 |
动作范围:100%-120%;动作延时:0-60S |
|
欠压保护 |
动作范围:60%-100%; 动作延时:0-60S |
|
过载保护 |
动作范围:110%-140%;动作延时:3-60S |
|
线缆温度监测 |
监测范围 |
-20-120℃ ±2℃ |
报警设备 |
动作范围:45%-110℃;动作延时:0-60S |
|
漏电监测 |
监测范围 |
20-1000mA ±5mA |
报警设备 |
动作范围:30-1000mA;动作延时:0-60S |
|
故障记录 |
20 条事件记录 |
|
报警方式 |
声光报警(声音可以通过按键消音) |
|
通讯方式 |
RS485 接口,通信协议:MODBUS-RTU 波特率:9600 (默认) |
|
工作使用环境 |
工作场所 |
具有防雨防尘条件的场所 |
环境温度 |
-25℃~+50℃ |
|
相对湿度 |
10%~95%(不凝结) |
|
海拔高度 |
不超过 5000m |
3. 功能及特点
3.1面板指示灯说明
电气防火限流式保护器电源指示灯
运行指示灯(绿色):当保护器正常监视状态时指示灯闪烁(1HZ),有通讯时快速闪烁。
消音指示灯(绿色):当有故障报警输出,按下消音键后指示已消音。
故障信号灯(黄色):当产品自身发生故障时指示灯长亮。
过载信号灯(红色):当保护器发生过载时指示灯长亮。
短路信号灯(红色):当被保护电路发生短路时指示灯长亮。
蜂鸣器:当保护器发生报警时鸣响。
数据显示窗口:显示保护器当前的数据和工作状态。
3.2技术特性
故障保护功能:当产品发生故障时,会发出故障指示,并启动自我保护功能。
过载保护功能:连续过载 3 秒切断过载电路,防止因过载而发生火灾。
短路保护功能:当被保护配电电路发生短路时,切断电路电源,防止因短路而发生的火灾。
实时电流测量功能:实时测量被保护配电电路中的电流大小。
通信功能:支持接入电气火灾监控设备,实现远程监控。
实时温度测量功能:实时测量被保护配电电路中电缆线温度,当电缆线温度大于设定的阈值时,会发送报警信息到上位机,并且报警状态一直保持,直至复位。
操作记录功能,能够把外部对保护器的操作通过通信发送到上位机保存。
3.3 外形尺寸:长 155mm×宽 110mm×深 60mm
4. 安装、调试
4.1安装条件及安装的技术要求
4.1.1宜安装位置选择:
具有防雨防尘条件的场所;装置在干燥及不受震动的场所,且便于安装、调试; 定型产品的开关柜(箱)内;
通风良好的场所。
4.1.2不宜安装位置:
有易燃、易爆可能的危险场所; 有腐蚀性气体或高温的场所; 有磁力影响及多灰尘的场所; 潮湿场所。
4.1.3安装高度要求:
距地面1.8~2.2m;
装于立式盘和成套开关柜时,不应低于0.7m;
除成套开关柜外,保护器上方一般不装设经常操作的电气设备。
4.1.4保护器与保护器、保护器和其他相邻的电气装置距离不应小于下列数值:
保护器上端距表箱的顶端或其他电气装置距离不小于60mm; 保护器侧面距相邻的开关或其他电气装置距离不小于60mm; 保护器下端距表箱的低端或其他电气装置距离不小于80mm; 保护器侧面相邻的同类产品距离不小于80mm。
3.2 安装注意事项
3.2.1 接线端子说明
“1-Lin” 端子接 “火线输入”; “2-L-out” 端子接 “火线输出”;
“3-N-in” 端子接 “零线输入”; “4-N-out” 端子接 “零线输出”;
“7”,“8” 端子接“温度传感器”; “9”,“10” 端子接“漏电传感器”;
“11” 端子接“485 A+”; “12“ 端子接“485 B-”;
3.2.2 安装注意事项
1 号端子和 3 号端子为进线, 2 号端子和 4 号端子为出线, 不可接错, 否则会烧坏产品。产品只能用在单相电路中, 不可接入负载有三相电的电路中, 否则会有可能烧坏负载。
产品额定工作电压是 220V/50Hz , 不可以接入大于 280V 的电路中,否则会烧坏产品。
3.3 设备验收
安装完成后进行一下操作来确认产品是否正常工作。操作自检键检查声光报警的电气完好性。
无故障报警状态可以正 常工作。
4. 使用、操作
4.1 界面显示说明
第 1 界面为实时电流值显示界面;
第 2 界面为实时电压值显示界面;
第 3 界面为实时漏电流值显示界面;
第 4 界面为温度 1 显示界面;
第 5 界面为温度 2 显示界面;
第 6 界面为温度 3 显示界面;
第 7 界面为过载电流阈值显示界面;
第 8 界面为欠压报警阈值显示界面;
第 9 界面为过压报警阈值显示界面;
第 10 界面为本机地址显示界面;
第 11 界面为漏电报警阈值显示界面;第 12 界面为温度报警阈值显示界面;
第 13 界面为通信自动发送数据包间隔时间显示界面;
第 14 界面为通信发送模式显示界面;
第 15 界面为波特率显示界面;第 16 界面为故障代码显示界面。
4.2 按键操作:
返回/自检:在设置菜单按此键返回到测量界面。未在设置菜单按此键自检。
上:有声报警的时候按下先消音,在实时测量界面查看各通道的实时数据,输入数据是数据递增下:长按 4s 复位,在实时测量界面查看各通道的实时数据,输入数据是数据递减
右:按右键可查看地址/版本号-实时故障记录-实时报警记录-实时数据。在输入数据时可移位确认/设置:在测量界面按下此键,输入密码 1 可设置参数。
萨凡纳科技(浙江)有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇花浃村