娄霓 国住人居工程顾问有限公司总经理
娄霓
国住人居工程顾问有限公司总经理
其他问题1: 《装配式钢结构模块建筑技术指南》中提到的模块-混凝土核心筒混合结构体系,请您就其结构体系组成、传力机制及典型的构造措施方面具体介绍下。
回复:模块-混凝土核心筒混合结构体系指由模块单元与混凝土核心筒组成的共同承受竖向和水平作用的结构体系。对于模块-混凝土核心筒混合结构体系,混凝土核心筒抗侧刚度较大,目前工程设计中一般按混凝土核心筒承担全部的水平作用设计。模块单元间的连接、模块单元与混凝土核心筒之间的连接设计应保证模块建筑结构水平力的有效传递,另外对混凝土核心筒部分的抗震措施也需要适当加强。
其他问题2: 《装配式钢结构模块建筑技术指南》5.5.3条中,竖向连接设置在模块单元框架梁端的节点形式用于节点受拉的部位时应有可靠设计依据,确保节点传力的安全可靠,给出了原则性规定。对于沿海城市建造多层或小高层建筑时,对节点的构造措施方面需要关注哪些方面?有无合适的节点推荐?
回复:节点的设计需要结合项目具体的计算结果综合考虑,模块化建筑可采用抗震性能化设计原则。节点受拉时应注意验算节点的受拉承载力与拉剪复合承载力是否满足受力需求,构造方面应避免节点传力路径的不直接。节点形式方面,目前指南中给的螺栓式、浆锚式等节点形式均可作为参考,实际节点设计时也应有充分分析或试验数据支撑。沿海城市重点要注意钢结构的防腐措施。
以下为报告PPT分享: