近日,由中建八一安装公司主编的《冷热源机房机电装配式施工技术标准》T/CIAS-4-2021正式出版发行。本标准的编制解决了目前冷热源机房机电装配式施工无标准可依的现状,为安装行业各单位开展机房机电装配式技术应用提供了技术依据,将全面提高行业内机房机电装配式技术应用水平,推动机房机电装配式施工健康、快速、高质量发展。
近日,由中建八一安装公司主编的《冷热源机房机电装配式施工技术标准》T/CIAS-4-2021正式出版发行。本标准的编制解决了目前冷热源机房机电装配式施工无标准可依的现状,为安装行业各单位开展机房机电装配式技术应用提供了技术依据,将全面提高行业内机房机电装配式技术应用水平,推动机房机电装配式施工健康、快速、高质量发展。
论机房机电装配式施工哪家强?
中建八一找安装
一组组整齐、有序的机房机电精品来袭
专治你的“强迫症”!
天津鲁能绿荫里项目制冷机房
共有42台设备、860米管道
363个阀部件、9274个螺栓
2名管理人员、12名工人
仅用40小时完成
循环泵模块化整体装配
预制管排整体提升装配
刷新当时装配式制冷机房的安装速度
![图片](https://fd.co188.com/group1/M01/F6/AE/rBBhH2LH7e-AJ75dAAJBVy4rqMg21.jpeg)
![图片](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![图片](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
上海JW万豪侯爵酒店项目制冷机房
项目机房管道长1000米
螺栓4306个、管道分段142块
通过“BIDA一体化”工程技术体系
7天内实现制冷机房从无到有
济南融创文旅城融创茂项目制冷机房
机房建筑面积2700平方米
相当于6.5个标准篮球场大小
用时10天完成施工
较原计划工期提前近2个月
淄博文化艺术中心大剧院制冷机房
项目为扇形结构
包含15台设备、管道800余米
各类管件600余个
助力十八届中国国际陶瓷博览会召开
机房建筑面积4600平方米
是河南省首个面板厂房项目
荣获中国安装之星
包含四套制冷系统
共有大型制冷机组21台
大型工业逆流式冷却塔6台
循环水泵70台,管道长度10000余米
中国人保财险华中中心项目项目制冷机房
项目包含18台设备
29米管道、132个阀部件
助力项目施工生产
实现场内“零焊接”绿色环保作业
山东省建设银行综合楼制冷机房
冷却水主管350余米
仅用21天完成
BIM深化设计到现场拼装
刷新山东省制冷机房施工速度
![图片](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)