风管的布置 通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。 布置风管要考虑以下因素: ①尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。 ②要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。 气流组织 房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,
风管的布置
通过风管可将各个送风口和回风口连接起来,提供一个空气流动的渠道,风管的布置应在气流组织及风口位置确定下来以后进行。
布置风管要考虑以下因素:
①尽量缩短管线,减少分支管线,避免复杂的局部构件,以节省材料和减小系统阻力。
②要便于施工和检修,恰当处理与空调水、消防水管道系统及其他管道系统在布置上可能遇到的矛盾。
气流组织
房间内合理的气流组织主要取决于送风口的形式和位置。目前,常见的气流组织形式有:
①侧送风侧送风如图a所示,侧板送风是目前常用的气流组织形式。风道位于房间上部,沿墙敷设,在风道的一侧或两侧开送风口。可以上送风,上回风,也可以上送风,下回风。
它的特点是风口应贴顶布置,形成贴附式射流,回风区进行热交换。回风口设在送风口的同侧,风速为2~5m/s。冬季送热风时,调节百叶窗使气流向斜下方射出。
②散流器送风散流器送风可以进行平送和侧送。它也是在空气回流区进行热交换。射流和回流流程较短,通常沿顶栅形成贴附式射流时效果较好。它适用于设置顶栅的房间。
③条缝送风通过条缝形送风口进行送风,其射程较短。温差和速度变化较快,适用于散热量较大只求降温的房间,例如纺织厂、高级公共民用建筑等都有采用条缝送风。
④喷口送风经热、湿处理的空气由房间一侧的几个喷口高速喷出,渡过一定的距离后返回。工作区处于回流过程中,这种送风方式风速高,射程远,速度、温度衰减缓慢,温度分布均匀。适用于大型体育馆、礼堂、剧院及高大厂房等公共建筑中。
⑤孔板送风利用顶栅上面的空间作为静压箱。在压力的作用下,空气通过金属板上的小孔进入室内。回风口设在房间下部。孔板送时,射流的扩散及室内空气混合速度较快,因此工作区内空气温度和流速都比较稳定,适用于对区域温差和工作区风速要求严格,室温允许波动较小的场合。
排风方式
1、自然排风
在卫生条件要求较低的建筑中,可以采用。但这种方式不稳定,易受干扰,有时会发生倒灌现象,也不能放火。
2、机械排风
在卫生标准要求较高的高层住宅\宾馆客房\高级写字间等,通常在每一卫生间均装设排风扇和放火阀,通过风道排到屋顶,在屋顶设一台引风机,排风扇与引风机连锁,只要有一台排风扇开启,引风机就启动。
3、混合排风
在每一卫生间均装设排风扇和放火阀,通过风道排到排风竖井,然后通过自然排风。
典型场所的排风
①公共场所的排风
设置较大风量的排风机或数个小风量的排风机。
②宾馆饭店中客房的排风
一般客房卫生间均由土建或装修单位装设排风机排除污浊空气。高级豪华套间的会客室需单独设置排风装置。
③KTV间的排风
KTV间一般分隔为较小的单间,并要做好隔音防止产生鸣,避免宾客演唱时互相干扰。因此KTV间的排风设施一般须安装消声排风管道,并要设有防止倒风装置。
④桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的排风
桑拿浴、蒸汽浴室和游泳管的空气潮湿且温度高,必须设置排风装置定期以较大的风量排放室内空气,或长期以较小风量排放室内空气。排风装置应选用防潮防爆电机驱动的低噪音排风机。
⑤厨房与公用卫生间的排风
宜采用机械排风方式,排风装置应具备防止倒流作用。