我是这样处理的:用370实心砖砌筑,每隔2米设370X370构造柱,沿墙中间增设一道370X240的水平圈梁,这样处理行吗?请指点!!
我是这样处理的:用370实心砖砌筑,每隔2米设370X370构造柱,沿墙中间增设一道370X240的水平圈梁,这样处理行吗?请指点!!
2楼
画图是我生活的全部。画画画。画到满脸是油。画到目光呆滞。不是人干的活。。
回复
3楼
地下室地面和楼面楼板加厚,应该没问题的。如果墙长可以在室内设横墙
回复
4楼
砖混结构3米高的全地下室挡土墙可以按静止土压力计算,不是构造处理,每隔2米设370X370构造柱,沿墙中间增设一道370X240的水平圈梁,个人认为无太多用处,挡土墙厚度满足要求的情况下,这些措施有些多余
回复
5楼
同意4楼的意见,你的构造柱也太密了,加道圈梁在这也没啥必要.
回复