人防临空墙及不同防护单元隔墙计算探讨
qq1007725427
2022年07月01日 11:53:25
只看楼主

人防临空墙及不同防护单元隔墙计算探讨       由于人防地下室荷载大,人防工程造价居高不下,如何进行合理的设计人防地下室对于节省人防地下室工程造价有着重要的意义,下面对人防墙计算进行探讨,以找出经济合理设计模式,以达到地下室人防工程成本控制的目的。        一、 人防墙是计算模式 

人防临空墙及不同防护单元隔墙计算探讨


      由于人防地下室荷载大,人防工程造价居高不下,如何进行合理的设计人防地下室对于节省人防地下室工程造价有着重要的意义,下面对人防墙计算进行探讨,以找出经济合理设计模式,以达到地下室人防工程成本控制的目的。 

      一、 人防墙是计算模式 

      1.计算模式一:  取墙宽1m为单元计算,以上端为铰支,下端固定计算;  

      2.计算模式二:  在计算模式一中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 

      3.计算模式三:  取墙宽1m为单元计算,上下端均为固定端; 

      4.计算模式四:  在计算模式三中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 

      5.计算模式五:  以墙为双向板计算,上边简支,三边固定; 

      6.计算模式六:  在计算模式五中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算; 

      7.计算模式七:  以墙为双向板计算,四边固定; 

      8.计算模式八:  在计算模式七中,加入竖向荷载,形成压弯构件计算。

      二、人防墙各计算模式中固定边的先决条件分析

      1. 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中规定:1)第4.11.6.1条,防空地下室砼构件纵向受拉钢筋的锚固长度laF=1.05la  2)构件纵向受拉钢筋的直锚段不小于0.4laF  

      2. 《砼结构设计规范》GB50010-2002中规定:1)第10.4.1条,上部纵向钢筋的直锚段不小于0.4la;2)第10.4.1条的条文说明,国内外试验结果表明,当水平 段投影长度不小于0.4la,垂直段投影长度为15d时,已能可靠保证钢筋的锚固强度和刚度。

       故在人防墙的各计算模式中,如纵筋直锚段长度不小于0.4 laF时,应按固定计算,若不满足,则按简支计算。 

       三、人防墙各计算模式合理性探讨 

      1. 人防墙的荷载主要为水平荷载 竖向荷载; 

      2.人防墙尺寸影响因素:层高、水平尺度、柱、剪力墙,垂直相关的人防墙等; 

      3.  合理性分析:  由于地下室管线多,故人防地下室层高一般都在3.6以上,否则无法满足平时使用功能,充分考虑平战结合的利用,而人防墙的长度有的长,有的短,形成以下种关系:1)人防墙长度 3倍人防墙高度——单向板受力计算;2)2倍人防墙高度人防墙长度<3倍人防墙高度——可按单向板计算,也可按双向板计算; 3)人防墙高度人防墙长度<2倍人防墙高度——双向板计算;4)人防墙长度人防墙高度<2倍人防墙长度——双向板计算;5)2倍人防墙长度人防墙高度<3倍人防墙高度——可按单向板计算,也可按双向板计算; 6)人防墙高度 3倍人防墙长度——单向板受力计算。 从以上六种关系可以看出,人防墙计算最合理的计算模式为根据人防墙的长度及高度关系,选择对应的计算模式,同时考虑竖向荷载,最为合理,同时也最为经济。


原文:http://rfb.fujian.gov.cn/rfts/yjtt/201609/t20160920_485533.htm

免费打赏

相关推荐

APP内打开