本篇主要内容:剪力墙、梁 剪力墙 1、剪力墙竖向钢筋节点优化 剪力墙竖向钢筋搭接构造底部搭接区域增加了≥0的要求,本身对钢筋算量并没有影响,但是在钢筋下料过程中,允许伸出楼板顶面进行连接,可以有效降低损耗,提高钢筋的使用率。例:如果每层竖向钢筋长度是2.9m,钢筋定尺长度如果是9m,那三层总长度按照16G图集要求计算,2.9*3=8.7m,会造成0.3m损耗,如果按照22G图集要求,允许伸出顶面之后再进行搭接,可以
本篇主要内容:剪力墙、梁
剪力墙
剪力墙竖向钢筋搭接构造底部搭接区域增加了≥0的要求,本身对钢筋算量并没有影响,但是在钢筋下料过程中,允许伸出楼板顶面进行连接,可以有效降低损耗,提高钢筋的使用率。例:如果每层竖向钢筋长度是2.9m,钢筋定尺长度如果是9m,那三层总长度按照16G图集要求计算,2.9*3=8.7m,会造成0.3m损耗,如果按照22G图集要求,允许伸出顶面之后再进行搭接,可以
减少0.3m损耗
。
新增了剪力墙竖向分布钢筋上层直径大于下层直径的节点构造,原则与框架柱纵筋类似,相邻楼层不同直径钢筋搭接时,将搭接位置尽量放在直径较小的楼层进行搭接。(剪力墙水平钢筋也有类似的要求)如果按照16G图集当中,未考虑此类要求的,搭接位置放在楼层底部,与22G图集搭接位置放在楼层顶部作比较。新图集计算下层钢筋长度会更长,所以22G图集较16G图集钢筋重量会
减少
。
2、边缘构件上层直径大于下层直径
边缘构件的绑扎搭接构造和上层钢筋直径大于下层钢筋直径的构造与剪力墙竖向钢筋要求类似,区别在于边缘构件搭接长度为llE,相邻两根纵筋相互错开搭接,搭接错开距离为0.3llE,(搭接要求与16G相同)新旧图集工程量影响也与剪力墙类似。
3、增加了LL侧面纵筋的表格注写和平面注写
22G图集中明确了表格注写和平面注写两种表达方式。当采用平面注写方式时,侧面纵筋以N打头。并给出了锚固长度的要求同连梁中受力钢筋(满足直锚时600和laE取大,不满足直锚时伸至墙外侧纵筋内侧后弯锚15d)。
4、 端柱翼墙1节点
在16G图集当中,仅说明了贯通或者分别锚固于端柱内(直锚长度≥laE)并没有说明贯通和分别锚固适用范围。
22G图集当中增加了说明,钢筋相同时贯通,并且给出了弯锚的钢筋详图,计算时应注意判断是否满足直锚,不能直锚时应当甚至对边端柱纵筋内侧弯锚15d。如果采用弯锚节点,则较16G图集工程量有所
增加
。
5、计入墙体水平分布筋不应大于边缘构件箍筋总体积50%
新增了计入墙水平分布筋不应大于边缘构件箍筋总体积50%。
例:当构造边缘阴影区域箍筋间距100,水平钢筋间距200,标高相同时允许水平钢筋代替构造边缘的外圈封闭箍筋,此时水平钢筋计入边缘构件箍筋总体积不超过50%。
但是当箍筋间距150,水平钢筋间距150时,水平钢筋与箍筋间距相同,标高也相同,此时按照16G图集计算,水平钢筋100%代替构造边缘外圈封闭箍筋,按照22G图集50%计算,钢筋量将会比16G图集
增加
。
6、构造边缘、约束边缘水平钢筋同截面搭接
在16G图集77页构造详图中,墙两侧水平钢筋在同一位置搭接llE,但是注2中写道:宜在构造边缘构件范围外错开搭接,71页中的错开搭接长度应为1.2laE,所以详图与注释部分内容并不吻合。
22G图集对构造边缘和约束边缘修改了构造详图的水平钢筋搭接错开的问题,注2中也明确了,宜错开搭接,搭接长度按照2-19页1.2laE,施工受限时在同一截面搭接,搭接长度llE。
16G图集当中对于地下室外墙与顶板连接构造时,板的钢筋伸入墙内搭接llE(ll),但是由于墙顶有施工缝,所以导致施工时难度较大。
22G图集当中把墙的竖向钢筋伸入板内搭接ll(llE),这样更加符合施工习惯,降低了施工难度。但是采用顶板作为外墙的简支支承,还是采用顶板与外墙连续传力应由设计人员在图纸中注明。如两版本图集采用类似的节点,16G的板钢筋量会更多,22G的墙钢筋量会更多。
梁
22G图集当中新增了“局部带屋面框架梁KL纵向钢筋锚固构造”此类框架梁中间跨为楼层框架梁,端部为屋面框架梁,端部应当采用顶层边角柱对应的节点构造对屋面框框架梁端部的锚固构造。局部屋面框架梁计算结果要比楼层框架梁计算结果
增加
。
2、框架梁两端支座不同时
?
增加了梁两端支座不一致时不同的锚固方式。
支承于框架柱的梁端纵向钢筋锚固方式和构造做法同框架梁。
支承于主梁的梁端纵向钢筋锚固方式和构造做法同非框架梁。
梁与剪力墙平面内相连时,锚固构造同连梁,需要注意的是顶层锚固区要设置间距150直径同跨中的箍筋。
梁与剪力墙平面外相连时,图集中给出了两种构造,分别用于墙厚较小时和墙厚较大时,但是具体选用那种构造,应由设计指定。
16G图集框架梁水平加腋范围是:c1(腋长)+c3(一级抗震2hb、2~4级抗震1.5hb且大于等于500)
22G图集框架梁水平加腋范围修改为:一级抗震2hb、2~4级抗震1.5hb且大于等于500,且不小于腋长c1+0.5hb。加密区长度较16G图集有所减少,箍筋总根数也会
减少
。
4、受扭非框架梁
16G图集对受扭非框架梁没有明确的标注方法,只能根据是否存在受扭钢筋判断非框架梁是否受扭,但是从注9中写道:当梁侧未配受扭钢筋的非框架梁需要采用此构造,设计应明确指定。说明即便不配置受扭钢筋,依然有可能用到受扭非框架梁的纵筋构造,但是应由设计明确。
22G图集对受扭非框架梁有了明确的表示方法,用代号LN来表示,受扭非框架梁与普通非框架梁的区别在于下部钢筋的锚固方式,从直锚12d变为了la,同时箍筋弯钩平直段长度也从5d变为10d和75mm取大值。
5、非框架梁支座按铰接还是充分利用钢筋抗拉强度
16G图集当中只有代号Lg的非框架梁,代表充分利用钢筋抗拉强度,但是如果非框架梁一端支座按铰接,一端按照充分利用钢筋抗拉强度,则无法表达。
22G图集新增了原位标注字母g的表达方式,标识仅在原位标注处的端支座按照充分利用钢筋抗拉强度设计。两种算法的区别在于端支座负筋伸入跨内的长度:设计按铰接时:ln1/5,充分利用钢筋抗拉强度时ln1/3。