本文仅供学习交流使用。感谢中国建筑标准设计研究院。私自 印刷、复制、传播是违法行为。请支持购买正版图集! 【图集简介】
本文仅供学习交流使用。感谢中国建筑标准设计研究院。私自 印刷、复制、传播是违法行为。请支持购买正版图集!
22G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》 是对16G101-2《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土板式楼梯)》的修编。
本次修编依据全文强制性工程建设规范等现行标准,结合近年来工程实践对图集提出的反馈意见,对图集原有内容进行了系统的梳理、修订,同时考虑实际工程应用需要, 新增了梯板由踏步段和低端平板构成的带滑动支座的BTb 型,以及梯板由低端平板、踏步段和高端平板构成的带滑动支座的DTb型板式楼梯等内容。
(22G102-2 图集中 现 浇混凝土板式楼梯包括14种类型, 而16G101-2中为12 种 类型。)
22G101-2,第1-3页
图集适用于抗震设防烈度为6~9度地区的现浇钢筋混凝土板式楼梯。
图集中现浇混凝土板式楼梯包括14种类型,其中 AT~GT用于不参与主体结构抗震计算的楼梯,ATc用于框架中参与主体结构抗震计算的楼梯,ATa、ATb、BTb、CTa、CTb、DTb用于采取滑动措施减轻楼梯对主体(框架)影响的楼梯。
图集编制单位为:中国建筑标准设计研究院。22G101-2共92页(含封面封底等),官方定价为58.00元,由中国标准出版社出版发行,实行日期为二0二二年五月一日;16G101-1共74页,官方定价为45元,由中国计划出版社出版发行。 印刷、复制、传播是违法行为。请支持购买正版!
以下修改的具体内容,详 见推文 : 超详细对比:国标图集22G101-1与16G101-1的区别
22G101-2第1页,增加第9点说明:图集钢筋采用90°弯折锚固时,图集图示“平直段长度”及“弯折段长度”均指包括弯弧在内的投影长度
22G101-2,第1页,钢筋90°弯折锚固示意
22G101-2第1-1页规定,按简支设计时,弯锚“弯后的直段长度12d”;16G101-1第5页规定“弯折段投影长度15d”
22G101-2,第1-1页
22G102-2 第2-1页保护层厚度注写第5点 规定, “基础底面钢筋的保护层厚度,有混凝土垫层时应从垫层顶面算起,且不应小于40mm”。取消了原16G101-2第17页中“无垫层时不应小于70”的内容描述
22G102-2第2-2、2-3、2-5、2-6页, 取消了(抗震设计时)受拉钢筋(基本)锚固及搭接长度要求中,关于C20混凝土及HRB335、HRBF335 级钢筋 的相关内容;明确受拉钢筋抗震锚固长度中,HPB300钢筋末端应做180°弯钩,混凝土强度等级取锚固区的混凝土强度等级
22G101-2第2-4页,取消了“ 纵向钢筋弯钩与机械锚固形式 ”中,贴焊锚筋的做法。同时增加了对500MPa级带肋钢筋的锚固要求
BTb型楼梯为带滑动支座的板式楼梯,不参与结构整体抗震计算。其适用条件为:梯板由踏步段和低端平板构成,其支承方式为梯板高端支承在梯梁上,梯板低端带滑动支座支承在挑板上。框架结构中,楼梯中间平台通常设置梯柱、梯梁,层间平台可与框架柱连接。
第1-13页给出了“BTb、DTb型楼梯截面形状与支座位置示意图”(本文未附图)
第2-31页给出了“BTb型楼梯平面注写方式及适用条件”(本文未附图)
第2-32页给出了“BTb、DTb型楼梯滑动支座构造详图”
22G101-2,第2-32页,BTb 、DTb型楼梯滑动支座构造
第2-33页给出了“BTb型楼梯板配筋构造” (本文未附图)
第2-52页给出了“BTb型楼梯施工图剖面注写示意(平面图)”
22G101-2,第2-52页
第2-53页给出了“BTb型楼梯施工图剖面注写示意(剖面图)” (本文未附图)
DTb型楼梯设滑动支座,不参与结构整体抗震计算;其适用条件为:两梯梁之间的梯板由低端平板、踏步段和高端平板构成,其支承方式为梯板高端平板支承在梯梁上,梯板低端带滑动支座支承在挑板上。框架结构中,楼梯层间平台通常设置梯柱、梯梁,层间平台可与框架柱连接。
第1-13页给出了“BTb、DTb型楼梯截面形状与支座位置示意图”(本文未附图)
第2-37页给出了“DTb型楼梯平面注写方式及适用条件”
22G101-2,第2-37页,DTb型楼梯平面注写方式
第2-32页给出了“BTb、DTb楼梯滑动支座构造详图”
第2-38页给出了“DTb型楼梯板配筋构造”
22G101-2,第2-38页,DTb型楼梯梯板配筋构造
第2-58页给出了“DTb型楼梯施工图剖面注写示意(平面图)” (本文未附图)
第2-59页给出了“DTb型楼梯施工图剖面注写示意(剖面图)”
22G101-2,第2-59页,DTb型楼梯剖面图
22G101-2中第1-8~1-14页,各楼梯类型,除平、剖面外,新增了三维截面形状及支座位置示意图。
22G101-2,第1-10页,ET、FT示意图
22G101-2中第2-8、2-10、2-12、2-14、2-16、2-18、2-19、2-21、2-22页,各楼梯类型楼梯板配筋构造图中,增加低端梯梁附近楼梯板配筋剖面大样,明确梯板分布钢筋与上下部纵筋的位置关系 。对FT及GT型楼梯,将平台板横向钢筋放置于梯板纵筋外侧(16G101置于内侧) 。同时取消原16G101-2注写中“上部纵筋需伸至支座对边再向下弯折”的文字描述。
22G101-2,第2-19页
16G101-2,第35页
22G101-2,第2-23页
16G101-2,第39页
22G101-2中在第2-18、2-19、2-21、2-22、2-23页中,FT型及GT型楼梯板配筋构造注写中,增加了“当支座为中间层剪力墙时,锚固长度为0.4lab”的文字描述
22G101-2,第2-19页,FT型梯板配筋构造注写
22G101-2中在第2-26、2-28、2-30、2-33页中,ATa、ATb、ATc、BTb楼梯板配筋构造中,增加了“下部纵筋在梁内锚固节点”图
22G101-2,第2-26页
22G101-2中在第2-39页中,增加了第一级踏步(推高后)踏步的结构高度>其他踏步结构高度时,梯板低端上部纵筋锚固构造:
22G101-2,第2-39页
22G101-2中在第2-41页中,增加了“梯柱TZ、梯梁TL配筋构造”
22G101-2,第2-41页