氨系统管道有漏点
flyduke
flyduke Lv.2
2008年03月26日 11:18:38
来自于制冷技术
只看楼主

我们公司的蒸发冷的排液管有泄露,是不是应该更换管子,还是在漏点上打磨后点焊上就可以了。注意不是焊口漏,是管道漏!

我们公司的蒸发冷的排液管有泄露,是不是应该更换管子,还是在漏点上打磨后点焊上就可以了。
注意不是焊口漏,是管道漏!
免费打赏
ygw001
2008年03月26日 18:28:20
2楼
管子上出现泄漏应该是管子軋制质量问题,一般是纵向裂缝,把现有漏点焊好后,旁边又会冒出来,而且那根管子还有隐含的质量问题,所以应该换整根管子。
回复
诺尔制冷
2008年03月28日 18:10:05
3楼
蒸发冷的管子密度很高,能换吗?
回复
ygw001
2008年03月29日 20:49:18
4楼
请看清楚,那是排液管。
回复
诺尔制冷
2008年03月31日 09:52:41
5楼
是我没看清楚,不好意思
回复
compmen
2008年04月03日 22:17:46
6楼
一般都是用的无缝钢管 时间长了管外壁可能会腐蚀 有沙眼 建议检查正条管 如果腐蚀量大于管壁厚度1/3 建议直接换掉

若是施工单位用错了有缝管 那你就自己想办法跟施工单位讨论吧
回复
wanshi425
2008年04月04日 05:45:09
7楼


我同意这位兄弟的说法。
回复
flyduke
2008年04月04日 10:29:27
8楼
我们公司的是新系统,后来我又看了看,疑似焊管的时候不小心烧了一下。
回复
flyduke
2008年04月04日 15:58:41
9楼
图片
回复
flyduke
2008年04月04日 15:58:43
10楼
图片
回复
compmen
2008年04月05日 07:56:15
11楼


照你这么说 管壁厚度太薄了吧 恐怖
回复