我们公司的蒸发冷的排液管有泄露,是不是应该更换管子,还是在漏点上打磨后点焊上就可以了。注意不是焊口漏,是管道漏!
我们公司的蒸发冷的排液管有泄露,是不是应该更换管子,还是在漏点上打磨后点焊上就可以了。
注意不是焊口漏,是管道漏!
2楼
管子上出现泄漏应该是管子軋制质量问题,一般是纵向裂缝,把现有漏点焊好后,旁边又会冒出来,而且那根管子还有隐含的质量问题,所以应该换整根管子。
回复
3楼
蒸发冷的管子密度很高,能换吗?
回复
4楼
请看清楚,那是排液管。
回复
5楼
是我没看清楚,不好意思
回复
6楼
一般都是用的无缝钢管 时间长了管外壁可能会腐蚀 有沙眼 建议检查正条管 如果腐蚀量大于管壁厚度1/3 建议直接换掉
若是施工单位用错了有缝管 那你就自己想办法跟施工单位讨论吧
回复
7楼
我同意这位兄弟的说法。
回复
8楼
我们公司的是新系统,后来我又看了看,疑似焊管的时候不小心烧了一下。
回复
9楼
图片
回复
10楼
图片
回复
11楼
照你这么说 管壁厚度太薄了吧 恐怖
回复