空调系统中的膨胀罐,你懂了吗?
陈睿cr
陈睿cr Lv.2
2022年06月14日 11:06:55
来自于制冷技术
只看楼主

  膨胀罐广泛应用于暖通空调系统中, 膨胀罐主要是有罐体、法兰盘、气囊、充放气针阀和尾盖五部分组成,罐体和气囊之间有一定压力的氮气,不管是闭式循环系统还是供水系统,膨胀管都是利用了气体比液体更容易被压缩的特性来起作用的,这部分气体相当于一个弹簧一样,当有压力波动的时候能起很好的缓冲作用。 1、膨胀罐作用 膨胀罐在系统中的作用: 1、容水作用,也可称为当系统的水容量调节器。系统升温时,膨胀罐从系统吸纳因热膨胀而多余的水;系统降温和渗漏时,向系统补充水;

 

膨胀罐广泛应用于暖通空调系统中, 膨胀罐主要是有罐体、法兰盘、气囊、充放气针阀和尾盖五部分组成,罐体和气囊之间有一定压力的氮气,不管是闭式循环系统还是供水系统,膨胀管都是利用了气体比液体更容易被压缩的特性来起作用的,这部分气体相当于一个弹簧一样,当有压力波动的时候能起很好的缓冲作用。


1、膨胀罐作用

膨胀罐在系统中的作用:

1、容水作用,也可称为当系统的水容量调节器。系统升温时,膨胀罐从系统吸纳因热膨胀而多余的水;系统降温和渗漏时,向系统补充水;
2、定压作用,膨胀罐与系统相连的点,常作为系统的定压点或恒压点,进而可保证系统保证系统不倒空、不溢水、不超压;
3、缓冲压力系统的波动,不让系统压力升高太快也不让系统压力下降过猛,让系统在一个相对平稳的压力下运行;
4、工作介质温度升高体积膨胀时吸收膨胀罐量,防止系统压力升高过快;
5、缓冲水泵启动和停止以及系统阀门开启和关闭时产生的水锤冲击,防止水锤损坏管道以及系统上的元器件,以及在用水低峰期保证水泵足够的休息时间,不光节能还能延长水泵的使用生命。


2、 膨胀罐的配置

参考一些设计资料和施工经验,闭式膨胀罐一般配备:泄水阀、排气阀和压力表等,详见下图。安全阀常为关闭状态,安全阀的作用主要为防止管道内介质超压、对人身安全和设备运行起重要保护。


3、 膨胀罐的设计选型

由于水在不同温度下密度不同,两联供系统中水温变化大,系统需要设置膨胀罐保证系统压力。



式中:


C=系统中的水容量(包括热泵主机、管道、末端等)约为系统循环水流量的1/15到1/20.

E=水的热膨胀系数(系统冷却时水温和锅炉运行时的最高水温的水膨胀率之差,见下表),标准设备中e=0359(90°)

p1=膨胀罐的预充压力(绝对压力)

p2=系统运行时的最高压力(绝对压力)

V=压力膨胀罐的体积



在实际工程计算中,系统水容量并不容易准确计算出来,进而根据设计、施工经验估算,如下所示:



4、 如何正确使用膨胀罐

(1)自动排气阀: 
对于水系统,必须在系统最高点设置自动排气阀,并且所有几字弯处都要设置。 


(2)压力表的设置: 
如果定压罐充注的氮气泄漏,水系统压力会降低,可能导致空气进入水系统。因此可以采用两种方法进行维护:一是设置自动压力保护报警设备,报警值根据设置位置确定;二是人工方法进行日常维护,在安全组件上安装压力表,日常巡检时观察安全组件上压力表值,发现压力异常及时处理。 


(3)安全阀的设置: 
出现(2)的意外,如果没有及时发现,且系统有自动补水功能,当水温升高时还可能使水系统承压超标,应在最高压力点附近设置安全阀来泄压。注意安全阀的压力设定值,应保证正常工作时不能超过安全阀动作的设定点。 


5、 膨胀罐的安装