冷库为啥用R404a不用R410a?有啥注意事项?
哥斯拉哥总
2022年06月14日 11:04:08
来自于制冷技术
只看楼主

  一、冷库为什么用R404a制冷剂                     

 

一、冷库为什么用R404a制冷剂                     

                 
首先没有设计过冷库,但做制冷系统研发,思路都是一样的,我大概分析比较了一下,主要有两个原因,至于具体是哪两个原因,我们从设计开始一一分析,也许就会找到答案。                  

                 
在设计时,首先会考虑能效,看看理论COP谁更高一点。利用制冷循环不难计算R410a和R404a两种工质,在压缩机效率为100%时的理论制冷循环效率,以-40℃的蒸发温度,45°的冷凝温度为设计工况,两者的COP比较如下:                  

                 
                 

                 
答案很明显,如果单纯考虑能效,R410a是完爆R404a的。但设计不可能只考虑能效,还需要考虑成本和系统的可靠性。                  

                 
系统成本 这个主要是考虑冷媒的价格以及容器的价格,下面是两种工质在不同饱和温度下的饱和压力曲线,可以看到R410a的饱和压力是高于R404a的,也就意味着同样的设计系统,其设计压力也会越高,材料用量也会越大,成本也就会越高。从这个角度看似乎R404a会优于R410a。                  

                 
                 

                 
下面再来看看系统可靠性,对于冷库这类温度非常低的应用,压比非常大,压缩机的型式只能是容积式的压缩机,如螺杆压缩机,对于这两种压缩类型,都需要润滑油进行润滑,冷媒和润滑油是互溶的,如果冷媒压缩完成过后的排气温度很高,制冷剂和润滑油会发生催化热分解,在压缩机内形成有害酸性物质。下面我们看一下上述设计工况下,R410a和R404a的排气温度各是多少。                  

                 
显然可以看出,R410a的温度很高,压缩机的排气温度如果过高,不仅仅导致压缩机的散热成本升高、同时也更容易老化。                  

                 
                 

                 

                 
二、R404a替代R22需要注意问题                  

                 
1、使用R404a制冷剂替代R22制冷剂,必须配套使用PVE酯类油替换R22用矿物润滑油。                  

                 
2、相同温度下R404a制冷剂与R22制冷剂的饱和压力不同,所以R40aA热力膨胀阀的动作机构与R22不同。                  

                 
3、制冷剂R404a的饱和压力比R22高,所以系统中压力容器设计压力要进行更改,以确保安全性。                  
                 

                 
4、R404a是非共沸混合工质,非共沸混合物的成分浓度随温度、压力变化而                   变化,这对制冷系统的调试及维修都带来一定的困难,当制冷剂泄漏时,系统制冷剂建议全部排空置换,这样才能保证各混合组分的比例,也才能达到设计制冷效果。                  

                 
5、R404a系统水分控制和杂质控制是一项比较重要的指标,系统中相应的过滤装置等要进行变更。                  