1、设计基础条件 最近在看一个容积不大于200立方的2个罐区,一个罐区18个小罐,称为1#罐区,一个罐区4个小罐称为2#罐区。具体参数列表如下: 2、排水设计引出的罐组布置问题探讨 首先布置图拿过来每个小罐做了隔堤,然后造成每个隔堤区域设置集水坑排水阀门井及水封井18 5=23个,明显是不合适。 那么我们对照规范分析规范如何要求:(石化规2018版)
1、设计基础条件
最近在看一个容积不大于200立方的2个罐区,一个罐区18个小罐,称为1#罐区,一个罐区4个小罐称为2#罐区。具体参数列表如下:
2、排水设计引出的罐组布置问题探讨
首先布置图拿过来每个小罐做了隔堤,然后造成每个隔堤区域设置集水坑排水阀门井及水封井18 5=23个,明显是不合适。
那么我们对照规范分析规范如何要求:(石化规2018版)
根据这些规范要求,18个罐的1#罐区还是5个罐的2#罐区假如介质相近,均可作为一个罐组设计,这样隔堤可以尽可能取消或者减少了,从而使排水阀门井、水封井减少,减少这部分工程投资。
集水坑按照30m间距设置一个即可,参考依据是:
3、泡沫消防设计方案
再过来看看消防设计:
拿过来审的图纸既做了固定式泡沫系统,又做了半固定式泡沫式,还选择了几台移动式泡沫灭火设备。我们根据规范来梳理到底需要如何把握这罐区的泡沫消防设计。(还是石化规2018版)
根据规范容积不大于200方的非水溶性可燃液体储罐,采用移动式泡沫灭火系统即可满足规范要求。
还有设置的泡沫管线管架高出地面0.7m,不高不低,在罐区很碍事,影响罐区人员行走,即使遇到需要敷设罐区管线,建议降低改走管墩或者高出地面2m的管架。
关于泡沫系统供给压力计算,根据泡沫发生器的流量Q=K*(10P)^0.5,K为泡沫发生器的流量系数,P为泡沫发生器的额定进口压力,一般为0.5MPa,再根据罐壁高度及沿途管线阻力降,可以计算供给系统压力要求,不可以胡诌一个1.0MPa,这种罐壁高度7m,考虑沿程阻力0.1MPa,了不起也就0.7MPa的系统边界压力。
4、消防冷却系统设计依据
据上,设计移动式冷却水系统,周边布置消火栓,系统用水量1#罐区和2#罐区单独计算,然后提供周边需要的消防冷却水量及压力条件。
5、洗眼器设计要求
罐区周围还有泵区,根据工艺介质要求设置洗眼器,参考依据如下: