高温水温机需要注意哪些事宜-珞石为您解答
lstone88
lstone88 Lv.2
2022年06月10日 11:14:10
来自于选型导购
只看楼主

 高温水温机如果是没有循环水且带水箱的系统,如果不注意会导致系统在实际运行过程中达不到预期的效果,那么,在系统设计时需要注意哪些问题呢,接下来珞石机械为你详细解答。 首先,在系统设计时需要考虑补水部分的问题,在开机运行前通过大气压补水,当系统补完水运行升温到八十度以上的时候,随着温度的不断升高,系统的压力不断增大,一方面水会通过补水口将系统水压入水箱内,因此要在补水口增加补水电磁阀、止回阀和增压泵;补水电磁阀与增压泵进行并联安装,止回阀安装在电磁阀和增压泵下方,防止高温状态下高温水损坏增压泵以及被压回水箱,80度以下当系统需要补水时电磁阀打开,当系统不需要补水时电磁阀关闭,保证系统有足够的媒介。

 高温水温机如果是没有循环水且带水箱的系统,如果不注意会导致系统在实际运行过程中达不到预期的效果,那么,在系统设计时需要注意哪些问题呢,接下来珞石机械为你详细解答。

首先,在系统设计时需要考虑补水部分的问题,在开机运行前通过大气压补水,当系统补完水运行升温到八十度以上的时候,随着温度的不断升高,系统的压力不断增大,一方面水会通过补水口将系统水压入水箱内,因此要在补水口增加补水电磁阀、止回阀和增压泵;补水电磁阀与增压泵进行并联安装,止回阀安装在电磁阀和增压泵下方,防止高温状态下高温水损坏增压泵以及被压回水箱,80度以下当系统需要补水时电磁阀打开,当系统不需要补水时电磁阀关闭,保证系统有足够的媒介。

另一方面当高温水温机系统在80度以上系统缺水,或者水变成蒸汽的时候,压力过大泄压电磁阀打开的时候会使系统媒介变少,这时系统需要补水,因系统压力比较大,通过大气压进行补水是很难补进去的,因此要增加加压泵对系统进行补水,此时补水时电磁阀需要关闭,增压泵启动进行补水,此时电磁阀关闭是为了防止增压泵与电磁阀形成自循环,造成给系统补不进水,在补水电磁阀下方增加一个止回阀,以及系统压力增大时系统水被压回水箱内,同时减小电磁阀和增压泵的温度,所以在补水电磁阀下加止回阀可以减低电磁阀的耐温温度要求。

其次,在高温水温机液位筒处需要增加泄压阀和排气电磁阀以及液位开关,若系统存在空气集气筒是更好的排气位置;当系统压力增大时,超过系统设定压力时,泄压电磁阀将打开进行泄压,泄压后系统水也会减少,通过液位开关进行反馈,对系统进行补水。希望以上解答能够帮助到你。