高层建筑物,底部5层为大型商业,按《抗震设防分类标准》6.0.5条及条文说明的相关要求“一个区段人流5000人,换算建筑面积约17000m2或营业面积7000m2以上的商业建筑”应为重点设防类,另根据“商业建筑与其他建筑合建时,下部商业区段为重点设防类,上部住宅可以不提高设防类别”,这个楼的5层以下定义为乙类,5层以上定义为丙类。这种情况结构中建筑结构安全等级按一级还是二级?根据《建筑结构可靠性设计统一标准》3.2.1条条文说明:“建筑结构抗震设计中的甲类和乙类建筑,其安全等级宜规定为一级,丙类建筑其安全等级宜规定为二级。”计算软件中并未给出单独定义局部几层结构重要性系数的接口,如果要提高就需要整楼都提高,这种情况应该怎么办?
类似的情况,还有就是高层住宅局部一栋楼下部一层二层设置有养老辅助用房的情况,其抗震设防类别也是局部提高为乙类,这一种的建筑物安全等级是按一级还是二级?如果为了一两层而提高整楼的安全等级,经济性是不是太差了。(项目地址是六度区)