设计中可以用无负压供水设备代替生活水池吗?
mingmei
mingmei Lv.2
2008年03月25日 22:39:37
只看楼主

设计中可以用无负压供水设备代替生活水池吗?规范有规定吗?

设计中可以用无负压供水设备代替生活水池吗?规范有规定吗?
免费打赏
havoclee
2008年03月27日 12:10:24
2楼
无负压设备的特点就是不需要生活水池

但不能说可以代替生活水池吧
回复
f_jg2003
2008年03月28日 10:51:23
3楼
1、无负压要根据当地要求,有的地方还不让用。
2、无负压无二次污染,可更有效的利用市政管网的供水压力,达到节能的目的。
3、与水池相比调节容积很小,基本认为无蓄水功能,如果要保证不间断供水需外网供水充足。
并没有代替不代替的问题,而是看你侧重哪个方面。
回复
apple-1983
2008年03月31日 23:43:05
4楼
回复
sxdx
2008年04月01日 09:15:12
5楼
主要看市政供水情况定,无负压供水设备基本没有储水功能,市政停水,设备也要停,所以一定要求市政管能满足用水量要求才能采用,否则存在供水不足的问题
回复
tenglongyu
2009年06月08日 20:38:41
6楼
搞设计的这都要问,设计出来的东西还能用啊
回复
tenglongyu
2009年06月08日 20:38:52
7楼
忽悠是一门很快乐的专业,被人忽悠是很郁闷的,最郁闷的是莫过于被人忽悠了还不晓得.最最悲哀的是连我们不少专业的给排水工程师也被忽悠了,这部分人估计是专业知识,及常识经验严重缺乏才甘愿被忽悠的.
回复