一、先来熟悉几个概念: L:长度Length的字头字母; a: 锚固Anchorage的字头字母; b: 基本Basic的字头字母 ; E: 地震Earthquake的字头字母; 二、各种锚固长度与搭接长度之间的关系如下图所示: 三、16G101-1相关表格数据实例:
一、先来熟悉几个概念:
三、16G101-1相关表格数据实例:
1、Lab→LabE
2、 Lab→La→LaE
3、搭接长度: La→Ll、 LaE→LlE
( 2 )、抗震时的搭接长度。如下公式:
(1)纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的长度,应根据接接头面积百分率按上面公式计算,且不应小于300mm。
(2)当构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于本规范第(1)条纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。
4、 各个系数取值如下:
第11.1.7-1条:
第8.3.1条和8.3.2条:
第8.4.4条、第11.1.7-2条:
1. 《 混凝土结构设计规范 》 GB50010-2010(20150版条文8.4和11.7;
2.《平法施工图集》16G101和18G901系列;
3.注意
《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021已经颁布,《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)中下列条文废止废止:第3.1.7、3.3.2、4.1.3、4.1.4、4.2.2、4.2.3、8.5.1、10.1.1、11.1.3、11.2.3、11.3.1、11.3.6、11.4.12、11.7.14条;