河北大成建筑设计咨询有限公司 张卫全 智利江 张晴 赵祥 曹娜
BIM技术作为精细化设计与信息化管理的重要手段,在全过程设计及项目管理过程中起到了可视化沟通、三维协同、设计优化、绿色性能模拟与质量管控等重要作用。项目基于BIM正向逻辑,实现了BIM技术从方案到施工图设计的全过程管理与应用。
项目概况
晋州魏征文化馆,总建筑面积 4229.30㎡,地上三层,建筑高度19.95m,钢框架。位于晋州市廉政教育基地魏征故居旁,主要功能为展览及廉政教育。第八届石家庄市旅发大会使用场馆,以“全面从严治党永远在路上”为主题,分为序厅、四个主题厅及尾厅六大部分,布局严谨有序,参观动线合理。建筑造型复杂,局部大悬挑,设备管线排布繁琐,结构节点关系复杂。
本项目设计效果图
本项目BIM效果图
项目 BIM实施目标
以BIM为抓手:实现精细化设计与信息化管理。
2.1.1 可视化沟通: 利用BIM设计的可视化特性,在设计各个阶段输出不同深度的可视化成果。
2.1.2 三维协同:以BIM三维模型作为设计信息传递的唯一数据源。并以BIM模型或图纸作为提资条件,开展专业间、专业内的协同工作,提高沟通效率,提升设计质量。
2.1.3 设计优化:基于BIM模型,开展全专业设计核查与各阶段分析模拟。梳理并修正设计的“错漏、碰、缺”问题;对可能存在的净空、净高问题进行优化;对建筑及周边环境的风、光、声、热条件进行模拟与分析,并根据分析结果,逐步推进设计调整与方案优化。
基于 BIM技术的设计阶段的应用
3.1 可视化设计
二维图纸难以清晰的表达复杂内部空间的竖向关系,仅靠人脑去想象三维形象需要专业人员进行长时间的训练才能达到,BIM的可视化功能可以对建筑内部多角度多层次随意剖切,复杂空间关系一目了然,可以使不同专业、不同阶段设计人员更快速、准确的理解设计理念,是设计过程中各专业协调和施工交底非常高效的沟通方式。
3.2 碰撞检测
将所有专业模型链接在一起,对专业协调的结果进行全面检测,专业之间的冲突、高度方向上的碰撞,各专业设计人员进行调整,理论上可以消除所有的碰撞问题。
设计阶段的冲突检查可以大幅度减少由于设计问题导致的设计变更单,减少现场返工量,降低造价,缩短施工周期。
3.3 虚拟仿真漫游
利用 Fuzor 软件模拟建筑物三维空间,通过漫游、动画的形式提供身临其境的视觉、空间感受,及时发现不易觉察的设计缺陷或问题,减少由于事先规划不周到而造成的损失,有利于与管理人员对方案进行辅助设计与方案评审,有效提高设计品质。
3.4 管综深化
3.4.1通过BIM的可视化特点,综合考虑美观、造价、施工安装空间等因素,对管线进行深化设计。对深化管综的方案还可以进行拟真化的浏览,对不合理的或者有问题的深化工作提前发现,避免后期返工。
3.4.2管综出图:传统二维设计无法完成完整、细致的管线综合工作,而往往三维管综结果无法直观的表现给施工工人或者施工深化的设计师,这就需要三维的管线综合出图工作。传统管线综合需要大量的绘制工作,而三维管线出图仅需要在相应的剖面进行剖切标注即可,而且当模型管线移动修改时,图纸内容会随着模型修改而实时更新。通过对三维模型的直接剖切,得到相应的剖面图,进行简单的标注即可清晰直观的表达管线位置关系,结合三维模型可以方便直观的指导施工。
3.4.3 BIM预留洞口校核、提资:BIM应用价值最初就体现在留洞定位方面,通过设计阶段准确的留洞定位,来减少后期打洞,为项目公司减少成本支出。
经过BIM管综后的模型出具的留洞口提资,工作效率更高,且更加准确实用。
3.5 精装设计BIM配合
通过BIM技术在净高和装修点位的复核应用,解决了装修设计净高不符合现场实际施工、点位冲突的情况。对构件构造空间的充足性、节点可行性、机电点位布置的合理性进行了验证。
3.6 工程量统计
进行全专业多种类明细表的统计,与模型同步便于查看;利用标准构件管理,构件统计精确,与模型更新同步,统计信息可靠实用;高精度的BIM模型可以精确的统计模型量,对于工程量的计算起到辅助及验证作用。
3.7 BIM施工准备阶段运用
3.7.1 设计阶段与施工阶段BIM衔接关键点
统一模型标准及传递规则:在项目启动之初,根据常规项目经验,制定出满足设计和施工阶段需求的建模规则,并在施工单位确定之后,组织业主和施工单位召开碰头会,确认施工单位对BIM模型的详细需求,并对建模规则和传递标准进行微调。
问题管理:通过运用BIM手段,在设计阶段发现的大量设计问题、会对施工产生不利影响的问题等,对所有问题进行汇总、分类,复核。同时配合修改模型,确认问题彻底关闭,并作出记录。
3.7.2土建专业在设计与施工BIM衔接配合中的考虑
按照施工习惯,确定模型构件拆分原则、制定模型扣减原则,为模型工程量统计做准备、配合一次机电方案,校对所有预留洞口、因深化单位或分包单位工作产生的主体设计修改,我方会组织进行多单位、多专业问题协调和全专业模型修改,追踪及确认问题状态。
3.7.3机电专业在设计与施工BIM衔接配合中的考虑
考虑施工误差,机电管线布置时需考虑与土建构件的预留空间、考虑机电管线安装空间(管道焊接空间,桥架布线空间等)、考虑支吊架的安装空间,管综时需要考虑管线间距、考虑管道的保温空间,避免后期保温效果不好,导致管道结露,漏水、阀门,设备单独的支吊架安装空间,还有后期检修操作空间、保证机电系统完整性,专业分类。
-END-