电击防护中的RCD要求
绅士的酱肘子
2022年05月27日 16:35:26
只看楼主

关于电击防护采用剩余电流动作保护电器RCD,IEC 60364-4-41:2017  Low-voltage  electrical installations Part  4 – 41:Protection for safety –Protection  against electric shock(低压电气装置 第4-41部分:安全防护  电击防护)4次提到“

关于电击防护采用剩余电流动作保护电器RCD,IEC 60364-4-41:2017 

Low-voltage  electrical installations Part  4 – 41:Protection for safety –Protection  against electric shock(低压电气装置 第4-41部分:安全防护  电击防护)4次提到“ 不超过30mA ” RCD的设置要求。


411.1 通则

Where specified, additional protection is provided by a residual current protective device (RCD) with rated residual operating current not exceeding 30 mA in accordance with 415.1.

当有具体规定时,可采用符合415.1条要求的额定剩余电流动作值 不超过30 mA 的剩余电流保护器(RCD)作附加保护措施。


这条要求又转到415.1部分,该部分为附加保护:剩余电流动作保护电器(RCD)。


411.3.3  用于插座和户外移动式设备的供电更进一步的要求

Further requirements for socket-outlets and for the supply of mobile equipment for use outdoors 

Additional protection by means of a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for 

额定动作电流 不超过30mA 的剩余电流保护器(RCD)作为附加保护用于:

——供一般人员用普通用途的额定电流不超过32A的交流插座,和

——供户外额定电流不超过32A的交流移动式设备。


此规定在《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022第4.6.5条第1、2款有所体现。


411.3.4  在TN和TT系统中用于灯具回路的附加要求

Additional requirements for circuits with luminaires in TN- and TT-systems 

In premises designed to accommodate a single household, additional protection by a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for a.c. final circuits supplying luminaires.

对于单独住户的房屋向灯具供电的交流终端回路,应提供额定剩余动作电流 不超过30mA 的剩余电流保护器。


此部分规定吸收在《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.4条,即当采用交流供电的正常照明,其灯具安装高度不大于2.5m时,应设RCD作为附加防护。


415.1.1  在交流系统内装设额定剩余电流 不大于30 mA 的RCD,用以在基本防护失效和/或故障保护或用电不慎时的附加保护措施。

The use of RCDs with a rated residual operating current not exceeding 30 mA , is recognized in a.c. systems as additional protection in the event of failure of the provision for basic protection and/or the provision for fault protection or carelessness by users.


综上所述,用于保护人身安全的电击防护,RCD的额定剩余电流动作值都不应大于30mA。




小麦灵
2022年05月29日 11:16:27
2楼

谢谢楼主的分享

回复

相关推荐

APP内打开