我屋面檩条是采用的z型连续搭接型的檩条,因施工失误装反了,详图附件,请问这样做可行不?屋面坡度为10%,基本风压是0.35,基本雪压是0.45(KN/M^2)请问这样做可以吗?工程都完工了,屋面板也盖了。如果不行有什么方法补救吗?柱距是9m的。
我屋面檩条是采用的z型连续搭接型的檩条,因施工失误装反了,详图附件,请问这样做可行不?
屋面坡度为10%,基本风压是0.35,基本雪压是0.45(KN/M^2)请问这样做可以吗?工程都完工了,屋面板也盖了。如果不行有什么方法补救吗?柱距是9m的。
22楼
兄弟 别怕 我现在弄个工成 图纸 就是按你错误的装法化的 我直接改掉 什么设计院 这种东西不要紧的
回复
23楼
我觉得装反了受力肯定不好的,怎么会装反呢,檩托板加肋板就不会装反了
回复
24楼
我感觉问题不大!
回复
25楼
我也碰到这个问题了!而且是我设计的!看到了晚了一步!伤心啊! 对了,顺便问一下各位高手:连续檩条的规格是什么样的啊?如何实现搭接?
回复
26楼
拆下来重新装啊,因为坡度不一样啊,你坡度不对,和下面的檩条安装的板不会一个坡度下来!
回复
27楼
下载解压正常,特此证明。多谢楼主的好资料。希望楼主多发些这样的好资料
回复
28楼
学习了,以后要注意这个问题
回复
29楼
实际装反的檩条角度进行验算,验算檩条自身强度、变形是否满足规范要求。檩条与屋面粱的连接主要考檩托板,一般情况下檩条下皮与钢梁上皮有10mm的空隙,由此檩条支座的受力不受钢梁的影响,在装反状态下,应按檩条支座剪力验算连接螺栓是否满足在最不利荷载作用下的抗剪,即便不是装反状态下,连续Z檩条也必须验算支座连接螺栓的抗剪能力。连续檩条最不利支座为边跨檩条的第一内支座,且按连续檩条设计时,在该支座檩条的搭接方式及支座两侧的长度与其它内部支座不同,需特别关注。
回复
30楼
请教一下受力情况有何不同,计算的时候好像没有方向的选择吧。
回复
31楼
上个月我也犯了个和楼主同意个错误,(以前没做个Z形檩条,没注意)幸好及时发现,同情楼主,建议拆下重装吧,责任重大啊
回复