1 防雷接地工程 [ 存在问题 ] ( 1 )预留预埋防雷接地使用螺纹钢代替圆钢施工。 ( 2 )焊接处焊渣没有清理,焊接质量差。 ( 3 )圆钢直径、搭接长度不满足规范、设计要求。 【主要原因】 ( 1 )对施工规范、设计要求没有掌握,对使用材料规格、型号不重
1 防雷接地工程
[ 存在问题 ]
( 1 )预留预埋防雷接地使用螺纹钢代替圆钢施工。
( 2 )焊接处焊渣没有清理,焊接质量差。
( 3 )圆钢直径、搭接长度不满足规范、设计要求。
【主要原因】
( 1 )对施工规范、设计要求没有掌握,对使用材料规格、型号不重 视,使用土建工程的钢筋废料,认为用螺纹钢等其他材料焊接即可。
( 2 )焊接工人非专业电焊操作人员,没有做到持证上岗。
( 3 )现场交底不到位、监控不严格。
〖纠正措施〗
( 1 )按规范、设计要求使用圆钢重新进行焊接。
( 2 )将焊接质量不合格部位重新进行焊接,严格按照施工工艺要求 进行施工,焊接完成后要清理焊渣,不应出现漏焊、夹渣、咬肉等质 量缺陷,保证搭接长度满足规范要求。
『预防措施』
( 1 )对焊接施工人员进行证件检查,严格执行持证上岗。
( 2 )对防雷接地工程施工进行技术交底,坚持 “样板先行”制度。
( 3 )严格加强现场控制。
2 屋面避雷带安装工程
[ 存在问题 ]
( 1 )屋面避雷带安装不顺直,破坏严重。
( 2 )避雷带支座底部防水处理观感质量欠佳。
【主要原因】
( 1 )施工前没有将镀锌圆钢调顺直,直接进行安装施工。
( 2 )没有加强成品保护教育,交叉破环严重。
( 3 )避雷带支座根部处理方案不明确,施工随意。
〖纠正措施〗
( 1 )拆除没有调整顺直或是受破坏的镀锌圆钢,重新调直安装。
( 2 )明确支座根部细部做法,重新施工。
『预防措施』
( 1 )严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 第 25.1.1 和第 24.2.5 条规定施工,明敷的引下线应平直、无急弯,与 支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏;明敷接地引下线支持件间距均匀。
( 2 )根据设计及规范要求,做好施工技术交底,加强现场管控。
3 管线预留预埋工程(一)
[ 存在问题 ]
( 1 ) PVC 预留预埋线盒未采用专用锁母进行连接。
( 2 ) PVC 管、 JDG 管在铺设时存在三管层叠交叉情况,导致管路过高 影响结构标高。
【主要原因】
( 1 )施工人员自认为施工 “便捷”。
( 2 )项目管理人员现场管控要求不严,没有标准。
( 3 )在管路铺设前未能进行管路走向的合理规划。
( 4 )在管路铺设施工中未考虑管路过高对主体结构的影响。
〖纠正措施〗
( 1 )将未采用专用锁母连接的线管、线盒拆除,必须严格按照施工 工艺要求采用专用锁母进行连接。
( 2 )拆除原来管路,对走管较多的部位进行合理规划。
( 3 )重新进行管路敷设,避免三管以上交叉的情况出现。
『预防措施』
( 1 )在分项施工前做好技术交底,现场加强管控。
( 2 )预埋线盒应提前预制。
( 3 )提前对管路较多的部位进行规划。
( 4 )在管路较多的部位进行安装时,应注意管路之间相互避让,避 免三管以上交叉的情况。
4 管线预留预埋工程(二)
[ 存在问题 ]
预留预埋线管管头没有做临时封堵,管端部破坏严重。
【主要原因】
( 1 )预留线管施工过程中就没有进行临时封堵。
( 2 )临时封堵的线管在交叉施工过程中被人为破坏,成品保护不到 位。
〖纠正措施〗
及时将管路进行疏通,确定管路畅通后,将管头采用胶布进行临时 封堵,避免杂物将管路堵塞,影响以后穿线施工。
『预防措施』
( 1 )做好预留预埋施工技术交底,注重成品保护,加强现场过程管 控。
( 2 )对高于楼板面的线管统一留 100-200mm ,采用刚性保护(套管、 木盒等)。
5 管线预留预埋工程(三)
[ 存在问题 ]
穿越变形缝处配管没有安装补偿装置。
【主要原因】
对变形缝处配管施工工艺要求不明确。
〖纠正措施〗
切断变形缝处线管,在两侧加装线盒,采用金属软管进行连接,变 形缝处留有一定余量。
『预防措施』
( 1 )管理人员熟读图纸,掌握变形缝等关键部位,提前给相关施工 单位做好交底工作。
( 2 )根据施工内容、施工工艺要求,管理人员现场监督施工到位。
6 管线预留预埋工程(四)
[ 存在问题 ]
( 1 )预埋线盒间距太小,面板无法安装。
( 2 )同一场所预埋线盒间距、标高不一致。
【主要原因】
( 1 )施工人员没有考虑后期末端面板安装空间。
( 2 )没有统一布置,未考虑后期观感质量。
( 3 )施工管理人员技术交底不到位,现场疏于管理。
〖纠正措施〗
拆掉其中一紧贴线盒,保证末端面板安装空间,并排三个以上的面 板间距、高度要一致。
『预防措施』
( 1 )施工前认真熟悉图纸,掌握预留线盒数量、位置、设计标高。
( 2 )现场做好标高线,预留线盒位置、间距要依据标高线进行预留 预埋。
( 3 )项目管理人员对分项工程进行技术交底,现场加强过程管控。
7 明配线管工程
[ 存在问题 ]
( 1 )并排的明配线管间距不一致,且不顺直。
( 2 )明配线管没有使用专用的固定卡件,跨接线未安装。
【主要原因】
( 1 )施工随意,不注重明配线管的观感质量。
( 2 )分包单位为节约成本,使用廉价简易的固定件。
( 3 )施工管理人员技术交底不到位,现场疏于管理。
〖纠正措施〗
( 1 )将排布不顺直、弧度不一致的明配线管拆除,重新调整弧度一 致、顺直美观。
( 2 )拆除明配线管中的普通固定件,更换使用 “元宝卡”进行固定, 安装跨接线。
『预防措施』
( 1 )严格按照《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 中 第 12.2.6 条的规定施工,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀。
( 2 )施工前,按规范要求、工艺标准做好施工技术交底,加强现场 管控。
8 线管与配电箱连接工程
[ 存在问题 ]
( 1 )穿线管进箱处没有按工艺要求进行连接。
( 2 )穿线管进箱处开孔孔径与管径不匹配。
【主要原因】
( 1 )施工人员下料配管不到位,进箱处配管不完整。
( 2 )开孔器型号选用与线管规格型号不一致,工人开孔随意。
( 3 )施工人员没有拧紧六角螺母,质量意识差。
〖纠正措施〗
( 1 )根据配电箱位置及配出管路,做好准确量尺下料工作,重新进 行配管,接至配电箱,并采用专用管接进行连接。
( 2 )选用与线管相互匹配的开孔器进行开开孔施工。
( 3 )内外螺母每个检查,全部安装到位并且拧紧。
『预防措施』
( 1 )严格按照《电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 进行施 工,保证预留预埋施工符合国标要求。
( 2 )提前对配电箱开孔位置进行规划。
( 3 )在二次结构施工时,安装施工人员要安排合理,穿插及时,提 前固定好配电箱。