22米跨度设计井字梁是否可行
zb616
zb616 Lv.9
2022年05月26日 16:20:16
只看楼主

一项目在顶层抽柱设计为展厅,跨度为22mx26m请问这个尺寸做钢筋混凝土井字梁是否可行,或者改做钢梁,还有哪些更合理的屋面结构?

一项目在顶层抽柱设计为展厅,跨度为22mx26m请问这个尺寸做钢筋混凝土井字梁是否可行,或者改做钢梁,还有哪些更合理的屋面结构?

左师
2022年05月27日 08:36:44
2楼

钢结构合适,省钱又省心。

回复
zb616
2022年05月27日 13:02:29
3楼

主体结构师混凝土框架,想作出混凝土的

回复
zb616
2022年05月30日 09:37:38
4楼

咨询过最大有做到7.8*3=23.4m跨的。已使用多年

回复
zq-cyt
2022年05月30日 10:14:03
5楼

两者都可以的,上人屋面还是混凝土,如果平的采光棚屋面就钢结构,----

回复
lixiansonggg
2022年05月31日 17:27:25
6楼

井字梁做过24米跨,没什么问题。不放心可以做型钢梁。

zb616:如果梁做型钢梁,相连的框架柱需要型钢柱吗?

lixiansonggg:现在16版《组合结构设计规范》JGJ 138-2016及相应图集推荐是型钢柱。

回复

相关推荐

APP内打开