砌体验收规范中加气块墙体底部宜用现浇混凝土坎台?国标与地标不同咋办?
今晚不熬夜ing
2022年05月26日 14:37:53
来自于新政新规
只看楼主

《 砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 相关条文如下: 9.1.6??在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。 条文说明: 经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时, 除多水房间外可不需要


《 砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50203-2011 相关条文如下:

9.1.6??在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。
条文说明:
经多年的工程实践,当采用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土填充墙施工时, 除多水房间外可不需要 在墙底部另砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、现浇混凝土坎台等!!
???浇筑一定高度混凝土坎台的目的,主要是考虑有利于提高多水房间填充墙墙底的防水效果。混凝土坎台高度由原规范“不宜小于200mm”的规定修改为“宜为150mm”,是考虑踢脚线(板)便于遮盖填充墙底有可能产生的收缩裂缝。
由上可知:
1、 在厨房、卫生间、浴室等 多水房间 采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,国标规范要求的是:墙底部设置现浇混凝土坎台。
2、多水房间外的其他房间采用上述两种轻质吸水材料砌筑墙体的时候,可不需要在墙底部设置混凝土砍。如果设置的话除了现浇混凝土坎外还可以选择两种方式: 烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块


上面是砌体验收规范的相关条文,最近 偶尔看到一本山东地标规范,DB37T5157-2020《住宅工程质量常见问题防控技术标准》,这本规范的第6.3.2条上赫然写道:
6.3.2加气混凝土砌块砌筑防控措施应符合下列要求:
1、墙内不得混砌其他块材;砌块错缝搭接长度不应小于主规格砌块长度的1/3,且不应小于150mm;
2、墙体施工前,应定位放线,在楼地面弹双面控制线; 宜用实心砖铺底,高度为150 ~ 250mm;
3、门窗洞口固定部位宜采用混凝土预制块,规格与砌块匹配,位置和数量应符合门窗安装的要求;
国标是 可不需要 ,山东地标是 宜用 地标嘛,还是要遵守的,否则怎么通得过验收 具体施工时到底要不要小砖铺底?加气砌块是否可以直接落地?还是征询一下甲方、设计、当地质监站的意见为好,以避免不必要的麻烦!!!

参考规范:《砌体结构工程施工质量验收规范》  GB50203-2011

敬于才华
2022年05月27日 10:13:06
2楼

国标是 “ 可不需要 ” ,山东地标是 “ 宜用 ” 。 地标嘛,还是要遵守的,否则怎么通得过验收 , 具体施工时到底要不要小砖铺底?加气砌块是否可以直接落地?还是征询一下甲方、设计、当地质监站的意见为好,以避免不必要的麻烦!!!

先和建设单位沟通后再定,地标是宜用 ,没有强制的意思,如果是应用,那就必须用!!

回复

相关推荐

APP内打开