管涌也俗称为“泡泉”、“泉涌”、“翻砂鼓水”,是指土体颗粒被渗流带出而发生渗透破坏的现象,实际上包括土力学中的“流土”“潜蚀”“管涌”三种渗透破坏形式。
堤防背水侧的地面粘土层不能抗御水压力而遭到破坏的原因大致为:
-
防御水位提高,渗水压力增大,堤背水侧地面粘土层厚度不够。 -
历史上溃口段内粘土层遭受破坏,复堤后,堤背水侧留有渊潭,渊潭中粘土层较薄,常有管涌发生。 -
历年在堤背水侧取土加培堤防,将粘土层挖薄。 -
建闸后渠道挖方及水流冲刷将粘土层减薄。 -
在堤背水侧钻孔或勘探爆破孔封闭不实和一些民用井的结构不当,形成渗流通道。如1995年荆江大堤柳口堤段,距背水侧堤脚数百米的地方因钻孔封填不实,汛期发生了管涌;1998年汛期,湖北省公安县及江西省的九江市均有因民用井结构不当而出现险情的。 -
由于其他原因将堤背水侧表土层挖薄。
管涌一般发生在背水堤脚附近地面或较远的坑塘洼地。距堤脚越近,其危害性就越大。一般以距堤脚15倍水位差范围内的管涌最危险,在此范围以外的次之。
有的管涌点距堤脚虽远一点,但是,管涌不断发展,即管涌口径不断扩大,管涌流量不断增大,带出的沙越来越粗,数量不断增大,这也属于重大险情,需要及时抢护。
有的管涌发生在农田或洼地中,多是管涌群,管涌口内有沙粒跳动,似“煮稀饭”,涌出的水多为清水,险情稳定,可加强观测,暂不处理
堤背水侧地面隆起(牛皮包、软包)、膨胀、浮动和断裂等现象也是产生管涌的前兆,只是目前水的压力不足以顶穿上覆土层。随着江水位的上涨,有可能顶穿,因而对这种险情要高度重视并及时进行处理。
(二)反滤层压盖
(三)蓄水反压(俗称养水盆)
即通过抬高管涌区内的水位来减小堤内外的水头差,从而降低渗透压力,减小出逸水力坡降,达到制止管涌破坏和稳定管涌险情的目的,见图3-7。该方法的适用条件是:
-
闸后有渠道,堤后有坑塘,利用渠道水位或坑塘水位进行蓄水反压; -
覆盖层相对薄弱的老险工段,结合地形,做专门的大围堰(或称月堤)充水反压; -
极大的管涌区,其他反滤盖重难以见效或缺少沙石料的地方。蓄水反压的主要形式有以下几种:
塘内蓄水反压有些管涌发生在塘中,在缺少沙石料或交通不便的情况下,可沿塘四周做围堤,抬高塘中水位以控制管涌。 但应注意不要将水面抬得过高,以免周围地面出现新的管涌。
其他对于一些小的管涌,一时又缺乏反滤料,可以用小的围井围住管涌,蓄水反压,制止涌水带沙。也有的用无底水桶蓄水反压,达到稳定管涌险情的目的。
在坑、搪、水沟和水渠处经常发生水下管涌,给抢险工作带来困难。可结合具体情况,采用以下处理办法:
-
反滤围井。当水深较浅时,可采用这种方法。 -
水下反滤层。当水深较深,做反滤围井困难时,可采用水下抛填反滤层的办法。如管涌严重,可先填块石以消杀水势,然后从水上向管涌口处分层倾倒沙石料,使管涌处形成反滤堆,使沙粒不再带出,从而达到控制管涌险情的目的,但这种方法使用沙石料较多。 -
蓄水反压。当水下出现管涌群且面积较大时,可采用蓄水反压的办法控制险情,可直接向坑塘内蓄水,如果有必要,也可以在坑塘四周筑围堤蓄水。