一、 BDO 生产工艺流程及废水来源   废水序号 废水种类 主要污染物 水质指标 W1 粗 BYD 溶液 甲醛 8000mg/L


一、 BDO 生产工艺流程及废水来源

 


废水序号

废水种类

主要污染物

水质指标

W1

BYD 溶液

甲醛

8000mg/L 左右

BYD 废水(一次清洗水)

Ca(OH)2

3500mg/L 左右

反洗水(酸碱反洗)

Na2SO4 NaCl CH3COONa 、有机物、 Cu Bi 、硅盐

7500-12000mg/L

二次清洗水

2000-6000mg/L

W2

精馏废液

20-30% BDO

10-15% 呋喃类、

20-25% 烯醇、

5-10% 烯烃、

<5% 酸、

15-20% 醇、

<5%

500-1000mg/L

W3

脱水废液

少量四氢呋喃

8000mg/L 左右

二、 污水站目前来水水量及水质指标

废水来源

废水种类

主要污染物

水质指标

pH

COD mg/L

电导 (μs/cm)

氯离子( mg/L

硫酸根( mg/L

一期废水

离子交换反洗 + 清洗水 (H2SO4)

硫酸盐、甲醛、有机物、 Cu Bi 、硅盐

5.30

7134.96

14230

7.72

7293.55

二期废水

离子交换反洗加清洗水 (HCl)

氯离子、甲醛、有机物、 Cu Bi 、硅盐

6.49

7145.38

29300

7373.56

31.28

三期废水

脱水废液

四氢呋喃

6.35

2937.31

583

30.88

未检出

生活污水



6-8

500

——

——

——

混合后

氯离子、硫酸盐、有机物、 Cu Bi 、硅盐、四氢呋喃

7.35

4781.70

9190

2500

1549.26


三、 小试情况

一、 一级出水 通臭氧后曝气小试

取一级出水分别通臭氧 4h 8h


第一天

第二天

原水

850

722

臭氧 4h

722


臭氧 8h

542

255


二、
二级出水曝气小试

取二级出水加 40% 污泥曝气 24h


COD

原水

750

曝气 24h

526

生化出水再曝气 24h COD 去除率 30%

三、 厌氧出水曝气小试

取厌氧出水加 40% 污泥分别曝气 24h


COD

原水

2500

曝气 24h

1490

四、 厌氧小试

取调节池进水加 50% 厌氧污泥,厌氧 72h

结果,无产气

五、 原水曝气小试

取原水过滤后加 40% 污泥曝气 4h 24h


COD

原水

2558

曝气 4h

1776

曝气 24h

1369

原水曝气 4h COD 去除率 30% ,曝气 24h COD 去除率 46% ,生化性差。

六、 厌氧出水与葡萄糖对比实验

葡萄糖兑 COD5000 水样,与厌氧加 50% 厌氧污泥,厌氧 24h ,厌氧出水无变化,葡萄糖水样产气

七、 原水通臭氧厌氧小试

取原水通臭氧 1h ,加 50% 厌氧污泥,厌氧 72h 120h


原水

原水通臭氧

72h

无产气

无产气

120h

微量产气

有产气

 

八、 原水与厌氧出水生化性试验

取原水和厌氧出水加 40% 污泥曝气 24h


原水

厌氧出水

原水

3500

2300

曝气 24h

2768

1626

原水曝气 24h COD 去除率 20% ,厌氧出水曝气 24h COD 去除率 30%

九、 二级出水通臭氧后曝气小试

取臭氧出水加 40% 污泥曝气 24h


原水

原水

850

曝气 24h

812

曝气 24h COD 去除率 4%

十、 一级出水通臭氧后曝气小试

取一级出水分别通臭氧 0.5h 1h ,加 40% 污泥曝气 24h


0.5h

1h

原水

850

850

曝气 24h

812

712