因为一个项目的结构布置,我们认为甲方的一些提议不合理,于是甲方给了一个设计图纸参考,是个百米高层住宅,认为他们都能做得出来为什么我们做不了?我们看了下图之后,发现存在这些问题: 大量的框架梁与剪力墙平面外搭接。 大量的内挑梁。 不合理的大跨梁布置。 设置转角飘窗。(很多地方规范都不允许) 明显超筋梁,200x550的梁,支座配筋到了6C25 3/3/3。 大跨次梁配筋偏小,7.6米跨度的次梁,受荷面积大概7.6*4.1,底筋仅4C22。
因为一个项目的结构布置,我们认为甲方的一些提议不合理,于是甲方给了一个设计图纸参考,是个百米高层住宅,认为他们都能做得出来为什么我们做不了?我们看了下图之后,发现存在这些问题:
大量的框架梁与剪力墙平面外搭接。
大量的内挑梁。
不合理的大跨梁布置。
设置转角飘窗。(很多地方规范都不允许)
明显超筋梁,200x550的梁,支座配筋到了6C25 3/3/3。
大跨次梁配筋偏小,7.6米跨度的次梁,受荷面积大概7.6*4.1,底筋仅4C22。
在我们看来,这图能通过院里的审查、还能通过图审中心的审查,简直匪夷所思了。
不知道大家觉得怎么样?