ASHRAE将集中式HVAC系统大致分为三类;全空气系统、全水系统以及空气-水系统。表5-1列出了归属于这些基本分类的HVAC系统类型。 供热、逼风和空调系统分类 HVAC系统类型 HVAC系统 全空气系 有末端再热的单风管定风量系统 定风量双风管系统 多区域系统 变风量单风管系统
供热、逼风和空调系统分类
HVAC系统类型 |
HVAC系统 |
全空气系 |
有末端再热的单风管定风量系统 定风量双风管系统 多区域系统 变风量单风管系统 变风量双风管系统 |
空气-水系统 |
有诱导机组的一次风系统 有风机盘管的一次风系统(用于“B"类建筑) 水源热泵系统 风机盘管(限于非临床区域) |
全水系统 |
周边辐射系统 辐射板系统 |
单元式(直接蒸发式) |
整体式末端空调器(PTACs) 整体式分体空调器 |
供热、通风和空调系统的适用性
功能区域 |
HVAC系统 |
急重症护理 | 有未端再热的单风管定风量系统 定风量双风管有再热的变风量系统 |
敏感(设备)区 | 基于制冷剂的单元式系统(不采用冷冻水的单元式系统) |
临床 |
有末端再热的单风管定风量系统 定风量双风管系统 多区域系统 有再热的变风量系统 有风机箱的变风量单风管系统 包括周边辐射(如果需要的话) |
办公和一般性后勘支持区域 |
有末端再热的单风管定风量系统 定风量双风管系统 多区域系统 有再热的变风量系统变风量双风管系统 有风机箱的变风量单风管系统 风机盘管系统(限于非临球区域) 包括周边辐射(如果需要的话) |
临床后勤支持区域 | 有末土再热的单风管定风量系统 定风景双风管系统 多区域系统 有再热的变风量系统双风管系统 包括周边辐射(如果需要的话) |
护理区 | 有末端再热的单风管定风量系统定风量双风管系统 多区城系统 有再热的变风量系统 双风管系统 包括周边辐射(如果需要的话) |
实验室 | 有末端再热的单风管定风世系统定风量双风管系统 多区城系统 有再热的变风量系统 包括周边辐射(如果需要的话) |