2楼
没复制好,右路还有PT柜
回复
3楼
这是双母线方案,有此柜型
回复
4楼
楼上说的很清楚了,双母线系统,典型的电气方案里有的,隔离开关倒闸切换母线用的
回复
5楼
能告诉我是什么柜型吗
偶没有做过这么复杂的玩意
想见识见识,呵呵:lol
回复
6楼
KYN28可以做
回复
7楼
很平常的方案啊,是双母线,带两把隔离开关,KYN28就可,深度增加了!
我公司已经做的很成熟了!
我公司--上海华银开关厂有限公司.
专业生产各种断路器和成套设备.
VS1,VHP,ZN12,ZN28到5000-50kA等级.
12kV,24kV,40.5kV----中置,落地,侧装式断路器(固封极柱和普通灌装真空灭弧室)
各种非标断路器和PT,隔离,接地,计量手车!
各种非标和正标成套柜体和整柜!
具体可咨询:陆先生,13661879995!
回复
8楼
KYN28真的可以做吗?好像XGN才可以啊?
6楼的兄弟能否发个装置图,给我长长见识
回复
9楼
呵呵,绝对可以的.难就难在28如何带两把隔离开关!
回复
10楼
这种双母线系统有什么优点吗?
回复
11楼
PT是这样画吗,我们倒没用过双母线的。
回复