电压电流量测
wx_72369751
2022年05月13日 08:57:31
只看楼主

电流互感器的初级电流必须从最接近要进行测量的标准值中选择(例如,要测量的电流 =1120 A - 电流互感器的初级电流 1250 A)。 电流互感器的次级电流通常为 1 或5A,它取决于要连接的仪器以及电流互感器与仪器本身之间的距离:5A 用于 10 米以下的距离,而 1A 用于更远的距离。5A 时连接线电阻导致的损耗是 1A 时的 25 倍。 电流互感器的 VA 功率必须通过将连接线损耗与所连接仪器的吸收相加来计算。

警告!在初级端子通电的情况下,切勿让电流互感器的次级电路处于开路状态。

次级电路中可能会产生高压,从而对人员或电流互感器本身造成损坏。

 

 

?


电压互感器的初级电压必须从最接近要进行测量的标准值中选择(例如,要测量的电压 = 19kV - 电压互感器的初级电压 20 kV)。

电压互感器的次级电压通常为 100 V 或 110 V,是所提供仪器的功能。

电压互感器的 VA 功率必须通过将连接线损耗与所连接仪器的吸收相加来计算。

电压因数由最大工作电压、中性线类型和电压互感器初级电路的接地条件决定。对于相相型电压互感器,因数为 1.2 x Un 连续;对于相中性型电压互感器,如下:

– 在具有有效接地中性系统的装置中,1.5 x Un,持续 30 秒;

– 1.9 x Un,持续 30 秒,在带有非有效接地中性线系统的装置中,具有瞬时接地故障跳闸;

– 1.9 x Un 在带隔离或补偿中性线系统的安装中持续 8 小时,无瞬时接地故障跳闸。

警告!切勿在初级电路通电的情况下将电压互感器的次级短路,以免在几秒钟内损坏。

 

?


电流传感器用于高达 1280 A 的额定连续电流。

安装如下:

– 通过移动桥对传感器进行局部化;

– 在测量范围内设置综保单元软件中的额定电流。

电流传感器用于高于之前的电流,最高可达 3200 A。

通过在测量范围内设置综保单元软件中的额定电流来执行安装。

次级电路的电压为 0.150 V (50 Hz) 或 0.180 V (60 Hz)。

整个测量系统(传感器 综保)的精度等级为CI1。

 

?


电压传感器用于高达 24 kV 的额定电压。

通过在综保单元软件中设置额定电压来进行安装。

分频比:10000 / 1

精度等级:1/3P

 

电容分压器

带电显示传感器始终包含用于连接电压指示灯的电容分压器。

?


免费打赏
樊花花
2022年05月15日 09:56:20
2楼

感谢楼主分享,学习了

回复
一木也知秋
2022年05月15日 21:11:50
3楼

谢谢,参考学习了

回复

相关推荐