不要因为梯柱违反强条
旺财很乖
2022年05月12日 13:15:37
只看楼主

最近一个公建项目收尾阶段,发现设计师把梯柱截面搞错了。下面从两个角度看看。 话不多说,跟老司机上车。 一、防火层面 要搞清楚梯柱截面,以民建为例,需要按下面几步(篇幅所限,只列出和柱子相关的信息)。 1、民用建筑的分类 2、耐火等级确定 3、耐火极限确定 特别留意一级和二级对应的3h和2.5h。

最近一个公建项目收尾阶段,发现设计师把梯柱截面搞错了。下面从两个角度看看。
话不多说,跟老司机上车。
一、防火层面
要搞清楚梯柱截面,以民建为例,需要按下面几步(篇幅所限,只列出和柱子相关的信息)。
1、民用建筑的分类
2、耐火等级确定
3、耐火极限确定
特别留意一级和二级对应的3h和2.5h。
4、根据耐火极限确定构件截面
特别留意200x400对应2.7h(满足二级);200x500对应3.0h(满足一级)。
PS:以上对结构工程师来说,是需要了解的防火相关的基础知识。
二、抗震层面
此部分梯柱是针对框架结构和框剪结构中框架部分的楼梯结构而言(原因自己脑补),以下主要是《抗规》中的内容。
1、柱子截面
6.3.5 柱的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
 1) 截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于 300mm ,一、二、三级且超过2层时不宜小于 400mm ;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。
 2)  剪跨比宜大于2。
3 )截面长边与短边的边长比不宜大于3。
2、配筋
6.3.7 柱的钢筋配置,应符合下列各项要求:
    1 柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,最小总配筋率应增加0.1%。
注:1 ) 表中括号内数值用于框架结构的柱;
2 )钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05;
3 )混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0.1。
2 柱箍筋在规定的范围内应加密,加密区的箍筋间距和直径,应符合下列要求:
1)一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.7-2采用。
2)一级框架柱的箍筋直径大于12mm且箍筋肢距不大于150mm及二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除底层柱下端外,最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。
3)框支柱和剪跨比不大于2的框架柱,箍筋间距不应大于100mm。
三、工程应用
1、先确定耐火等级,根据耐火等级确定梯柱截面。(考虑到建筑200的砌体墙,选择200x400(二级),或者200x500(一级),不影响建筑的话,也可以300x300)
2、配筋层面,框架结构和框剪结构中框架部分的楼梯结构里的梯柱,根据抗震等级确定箍筋(梯梁也是如此)。
比如,一级抗震,纵筋16的话,箍筋10@100不满足要求(16*6=96)。
3、留意一些大院的技术措施。比如下图中国院关于梯柱的技措可以参考(该院是300x300或者200x500起步)。

免费打赏
你头发乱了喔
2022年05月12日 15:12:06
2楼
回复
cof1627893620962
2022年05月16日 10:07:36
3楼

非常及时,非常实用.好资料.感谢!