恒温冷库耗电量高的原因及解决办法
张明泉333
2022年05月12日 10:25:10
来自于制冷技术
只看楼主

恒温冷库耗电量高的问题有以下几种常见原因: 1、选用立异、二手设备、二手板材导致耗电量增高 原因1:二手设备内部结构有磨损,不像新设备工作那么安稳,就像二手车相同,运用年限久,然后经过立异,内部运用久,许多部件磨损,导致电费增高。 原因2:二手板材,恒温冷库板材一般运用10年左右,运用年限久,再经过2次拆开、装置,许多密封的当地破损,库板内部聚氨酯保温性能下降,导致冷量丢失,保温效果欠好,延伸机组工作时间,导致电费增高。

恒温冷库耗电量高的问题有以下几种常见原因:


1、选用立异、二手设备、二手板材导致耗电量增高


原因1:二手设备内部结构有磨损,不像新设备工作那么安稳,就像二手车相同,运用年限久,然后经过立异,内部运用久,许多部件磨损,导致电费增高。


原因2:二手板材,恒温冷库板材一般运用10年左右,运用年限久,再经过2次拆开、装置,许多密封的当地破损,库板内部聚氨酯保温性能下降,导致冷量丢失,保温效果欠好,延伸机组工作时间,导致电费增高。


解决方法:选择正规公司装备的恒温冷库机组,尽量少选择立异或二手装备。


2、运用过程中不注意,进出货时间不控制导致电费增高


原因1:恒温冷库运用过程中不随手关门,随手关灯,热量进入,库灯长时间敞开,库内温度升高,机组启动工作。


原因2:恒温冷库进出货时选择在中午,中午室外温度高,导致温度进入库内,别的货品的本身热量高,也会形成机组长时间工作。


解决方法:需求常常进出货,又无法控制进出货时间的,能够在库门上装置风幕机,这样每次进出货时风幕机工作能够隔绝库外热量进入,削减库内冷量丢失,机组工作时间自然会下降。


3、不守时保养恒温冷库板,压缩机、风幕机,排管不除霜导致设备电量增高。


原因1:板材和设备和轿车相同,也需求守时保养,这样说咱们应该就能清楚了,恒温冷库板材时间久,硅胶简单脱落,板材简单被磕碰,这样密封效果就欠好。


原因2:机组内有冷冻油等需求守时替换的资料,如果长时间不替换,就像轿车的变速箱油和机油相同,会变黑发稠,影响工作效果。


解决方法:守时保养恒温冷库,查看库内密封效果,查看库门下有种黑色的胶体,是否有空气流出,能够把门关紧,然后用打火机在底部试验,看火会不会灭,如果有跑冷的现象,能够告知修补队进行调整,毕竟都是机械部件,长时间运用是会有必定松动的。