中压开关柜高海拔应用
psbzwqki
psbzwqki Lv.2
2022年05月12日 10:15:40
只看楼主

按照GB11022/IEC62271-1标准规定中压开关柜使用环境是海拔不大于1000米,而很多地区的海拔都大于1000米,如我国的西南部地区及非洲、南美等地区,海拔都大于1000米。高海拔由于空气密度降低,耐压强度下降;同时散热条件变差,需要降容使用。因此开关产品用在上述地区时需要特殊处理。 1.        

按照GB11022/IEC62271-1标准规定中压开关柜使用环境是海拔不大于1000米,而很多地区的海拔都大于1000米,如我国的西南部地区及非洲、南美等地区,海拔都大于1000米。高海拔由于空气密度降低,耐压强度下降;同时散热条件变差,需要降容使用。因此开关产品用在上述地区时需要特殊处理。


1.         空气绝缘开关柜

对于空气绝缘开关柜,由于外绝缘完全暴露在空气中,因此需要按照GB/T11022、IEC62271-1标准大气修正系数进行降容使用,或按照修正系数进行工频、冲击的耐压试验。


 

绝缘修正系数计算公式如下


 

H 是海拔,用米表示; 对于工频、雷电冲击和相间操作操作冲击电压m=1;

IEEE 标准修正系数如下表

按照IEC62271-1及IEEE电流修正系数,通过计算用于工程实践如下例:

产品用在智利,海拔3000米,系统电压13.8kV,经过海拔修正计算如下表,可以采用GB24kV用于该项目。



对于避雷器需要外绝缘按照24KV标准爬距净距离,内部阀片按13.8kV配套要求,电压互感器同样是外绝缘按24kV处理,内部变比需要按系统额定电压变比。也就是说对于避雷器和电压互感器需要保证外绝缘满足相应空气绝缘修正系数要求,而核心部件浇铸在内部,且功能与系统电压关联,因而必须满足相应功能要求。而电流互感器只要外绝缘满足要求,与电流变比无关,低压电流互感器如果能够承受耐压要求,同样可以应用。

低压控制元件需要按照产品要求进行降容,如低压接触器需要考虑接触条件保证高海拔应用。

 

2.    气体绝缘开关柜

对于气体绝缘开关柜,由于主带电回路均设置在充气的封闭气箱中,且外连接均采用固体绝缘方式,因此对于气体绝缘开关柜,需要主要考虑气箱的强度及电缆的柜体连接。



3.     二次控制元器件

二次元器件需要按照使用海拔选择相应产品,特别是接触器等频繁操作触点在高海拔、低气压情况下会造成接触电阻增大。有条件可以模拟海拔气压对整个控制回路进行操作试验。


4.     试验验证

对于高原应用的产品,采用修正系数可以作为工程应用,但从产品可靠性、经济性角度考虑,应该通过高原试验验证。




中压开关柜的高原试验主要是针对绝缘、温升模拟需求的海拔高度大气压情况下进行。