施工区施工用电方案
nanka214
nanka214 Lv.2
2005年02月16日 12:44:08
只看楼主

本人在电厂工作,因二期扩建施工用电,需要铺设电缆及架空线路,具体方案如下: 施工区施工用电方案 施工用电电源从6KV备用段引出(开关配有线路综合保护),经主厂房至升压站电缆沟自施工道路右侧引出长度约为100米。分别直埋3×185mm2钢带铠铝芯四芯电缆170米至主厂房配电区、3×95mm2钢带铠铝芯四芯电缆260米至烟囱配电区。自主厂房配电区到冷却塔配电区使用架空线路。 3台施工用电变压器分别为1000KVA、500kVA和160KVA,变压器集中布置在主厂房配电区的一个落地变压器台上,3台变压器高压侧均经过跌落保险接3台变压器的高压侧,变压器低压侧开关柜均有施工单位配备。

本人在电厂工作,因二期扩建施工用电,需要铺设电缆及架空线路,具体方案如下:
施工区施工用电方案
施工用电电源从6KV备用段引出(开关配有线路综合保护),经主厂房至升压站电缆沟自施工道路右侧引出长度约为100米。落地变压器台规格的要求:地面混凝土台高2000mm,上面装有与主筋连接的角钢或槽钢滑道,油枕侧偏高。变压器周围装设网状防护遮栏,高度为1.8米,与变压器的距离应大于或等于2米。
跌落保险选型:
电压等级:6.3KV 额定电流:1000KVA变压器高压侧选100A的跌落保险; 500KVA变压器高压侧选40A的跌落保险;160KVA变压器高压侧选20A的跌落保险;
我是第一次发表新贴,请各位志同道合的朋友不吝笔墨,与我金玉良言,将不胜感激!!特别是跌落保险怎样选型,是比变压器高压侧额定电流l稍大一点或者一点几倍的关系呢?有无具体规定?

免费打赏
nlb
2005年02月17日 05:52:31
2楼
因跌落保险的熔丝额定电流误差较大,所以应按变压器一次额定电流 的2倍左右选。
400KVA 及以上的变压器就不宜用跌落保险保护了。
回复

相关推荐

APP内打开