桥架与管道 施工一直是 弱电施工的 一大难点,大部分弱电人对这块有诸多疑问,从以下几方面了解工艺要点,希望对指导施工有所帮助: 1、配电箱线槽连接工艺 2、电缆桥架变向处连接施工工艺 3、金属线槽工艺 4、电缆桥架接地施工工艺 5、JDG连接施工工艺 6、室内JDG管明敷设施工工艺
桥架与管道 施工一直是 弱电施工的 一大难点,大部分弱电人对这块有诸多疑问,从以下几方面了解工艺要点,希望对指导施工有所帮助:
1、配电箱线槽连接工艺
2、电缆桥架变向处连接施工工艺
3、金属线槽工艺
4、电缆桥架接地施工工艺
5、JDG连接施工工艺
6、室内JDG管明敷设施工工艺
01
#配电箱线槽连接工艺#
大样图
导管出电箱
工艺要点:
⑤ 照明箱体、支架及导管要可靠地接地。
02
#电气井接地干线施工工艺#
大样图
电井桥架与接地干线跨接
工艺要点:
② 材料按设计要求选择,一是接地干线及金属配件用热镀锌材料;二是线路最小允许截面应符合规定:
⑥ 连接可靠,焊接时,焊缝应饱满无遗漏,焊接部分的防腐应完整,搭接长度及焊接方法要求应符合下表:
⑧ 便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修。
03
#电缆桥架变向处连接施工工艺#
大样图
桥架伸缩节
成排导管连桥架
工艺要点:
⑨ 电缆配线时,桥架、线槽、管子的弯曲半径不应小于电缆最小弯曲半径。
04
#金属线槽、电缆桥架接地施工工艺#
桥架跨接大样图
喷塑桥架跨接
镀锌桥架连接
工艺要点:
④ 电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地干线相连;全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地干线的连接点。
05
#JDG连接施工工艺#
大样图
工艺要点:
① 工艺流程:弹线定位→预制加工(切管、弯管)→管路连接。
⑥ 导管本体应接地,连接处不需接地,管路不应作为设备接地线。
06
#室内JDG管明敷设施工工艺#
明配管煨弯排布及支架安装
明配管沿墙体敷设、固定
工艺要点:
① 工艺流程:综合排布→放线定位→预制加工→支架安装→管道敷设→接地
③ 安装前应做好综合排布,管应排列整齐,支架间距符合要求,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150-500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间距的最大距离应符合以下规定:
⑥ 导管连接处接地可靠,线路首、末两端不少2处与接地干线连接。
关于电缆敷设也可以参考规范 《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2018与 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 gb50168-2018这两个规范,非常全面,有兴趣的同学可以去看看。