风机盘管接线方法、故障、分类
孤山细雨
2022年05月09日 10:50:25
来自于通风排烟
只看楼主

一、风机盘管分类与特点介绍  风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。  水循环: 是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。 风循环: 是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。

一、风机盘管分类与特点介绍 

风机盘管是水系统中央空调末端设备,用于舒适性空调使用。主要由换热器,风机等组成,其工作原理是由两个循环系统构成:风循环和水循环。 



水循环: 是中央机房过来的冷水(热水)经过水管在换热器内循环。


风循环: 是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。


按结构形式分: 立式、卧式、壁挂式、卡式等;

按安装方式分: 明装和暗装;

按进水方式分: 左式和右式。



壁挂式风机盘管机组全部为明装机组,其结构紧凑、外观好,直接挂于墙的上方。


立式


卡式(天花板嵌入式)机组,比较美观的进、出口外露于顶棚下,风机、电动机和盘管都置于顶棚之上,属于半明装机组;明装机组都有美观的外壳,自带出风口和进风口,在房间内明露安装;暗装机组的外壳一般用镀锌钢板制作。


国家标准规定,风机盘管机组根据机外静压分为两类:低静压型和高静压型。


低静压型 机组在额定风量时出口静压为0或12pa,对带风口和过滤器的机组,出口静压为0;对不带风口和过滤器的机组,出口静压为12pa; 高静压 机组在额定风量时的出口静压不小于30pa。


原理及安装


1、风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被制冷或加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速制冷或者加热房间的空气。



2、风机盘管控制多采用就地控制的方案,分简单控制和温度控制两种。简单控制:使用三速开关直接手动控制风机的三速转换与启停。



温度控制:温控器根据设定温度与实际检测温度的比较、运算,自动控制 STV 系列电动两 / 三通阀的开闭;风机的三速转换。或直接控制风机的三速转换与启停,从而通过控制系统风量达到恒温的目的。


接管图


二、常见问题及解决方法


1、空调风口没风故障处理:

1.1、检查三速开关是否损坏;用电笔测量温控开关输入端及输出断是否有电,如果判断是温控开关损坏进行更换或者维修。


1.2、检查电机运转速度是否正常。



2、空调有噪音故障表现及处理方法:



3、空调有异味的处理方法



4、吹出的风不够冷(热)



5、漏水


6、有异物吹出


3、风机盘管接线方式


电动二通阀的接线图器

此类电动球阀水路开、关只需要通电一次,动作执行完毕自动断电,与上述二通阀不同,开、关都无需长时间通电。 优点: 此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长; 缺点: 价格相对较贵。





电动球阀接线图


此类二通阀为常闭,断电自动关闭水路,通电水路打开,空调开始制冷; 因此大家在这种二通阀的接线过程中发现温控器的接线端“关”那个接口是不需要接线的。 缺点: 空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短; 优点: 价格便宜

未安装二通阀的温控器接线图 