消防水灭火系统维护保养测试周期 每月 1、消防水池、高位消防水箱水位检测; 2、消防水泵手动、自动启动运转试验,并应检查供电电源的情况 3、湿式报警阀、预作用阀功能试验,雨淋阀的附属电磁阀启动试验,动作失常时应及时更换;电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;


消防水灭火系统维护保养测试周期


每月

1、消防水池、高位消防水箱水位检测;

2、消防水泵手动、自动启动运转试验,并应检查供电电源的情况

3、湿式报警阀、预作用阀功能试验,雨淋阀的附属电磁阀启动试验,动作失常时应及时更换;电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;

4、对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施

5、对气压水罐的压力和有效容积检测

6、带锁定的闸阀、蝶阀的开启状态,是否有泄漏情况

7、喷头外观、组件是否有损坏,有没变形、喷涂、渗漏现象


每季度

1、应监测市政给水管网的压力和供水能力

2、消防水泵的出流量和压力进行试验

3、对室外阀门井中,进水管上的控制阀门进行检查,并应核实其处于全开启状态

4、对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常

5、对消火栓进行一次外观和漏水检查,发现有不正常的消火栓应及时更换

6、对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全

7、水流指示器功能试验


每年

1、对减压阀的流量和压力进行一次试验

2、检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理

3、对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修

4、消防水泵流量测试

5、系统联动功能


注:系统的年度检查可根据检查计划,按月度、季度逐步进行