重庆可用40AhAGM蓄电池维护与保养 当40AhAGM蓄电池厂家生产出规格型号的蓄电池开始,它存在一个内部自放电的问题,也就是说,充满电的40AhAGM蓄电池,即使一点不用,经过较长时间搁置后,40Ah电池电量会被内部消耗一部分。而亏电的蓄电池,其极板又会很快被硫酸盐化,从而大大削弱蓄电能力,又加之大容量40AhAGM蓄电池价格不菲。因此,长期停用的40Ah蓄电池每月应对蓄电池作补充充电一次。
重庆可用40AhAGM蓄电池维护与保养
当40AhAGM蓄电池厂家生产出规格型号的蓄电池开始,它存在一个内部自放电的问题,也就是说,充满电的40AhAGM蓄电池,即使一点不用,经过较长时间搁置后,40Ah电池电量会被内部消耗一部分。而亏电的蓄电池,其极板又会很快被硫酸盐化,从而大大削弱蓄电能力,又加之大容量40AhAGM蓄电池价格不菲。因此,长期停用的40Ah蓄电池每月应对蓄电池作补充充电一次。
若40AhAGM蓄电池已经放置时间很长,出现了40Ah蓄电池硫化现象,可充满电后使用蓄电池在线维护仪修复一段时间后,容量即可恢复。
一、保养要求
1)检查40AhAGM蓄电池是否固定好,外壳表面是否有磕碰伤;
2)AGM蓄电池电缆是否连接可靠,排气孔是否有灰尘;
二、补充充电
1)针对长时间不使用的AGM蓄电池,当AGM蓄电池负载电压低于10V,空载电压低于12.4V须补充充电;
2)多只AGM蓄电池共用一个充电器时,蓄电池建议串联连接;
3)充电初始阶段,以AGM蓄电池容量的1/10作为电流充电:比如一节12V100Ah的蓄电池,C标识蓄电池容量。我们要给这个完全放空的蓄电池充电时候,设置的合适电流是0.1C=10A作为蓄电池的充电电流。充电时长一般是在10到12个小时左右。常规充电控制器都具有智能监测调整的功能。
4)充电时电解液温度超过40度时,应采取停止充电,减少电流或物理降温,当温度达到45度时须停止充电;
6)充电房间确保良好通风,不能有明火和易燃物;
7)充足电标准,充电控制器上电眼显示为绿色。
三、快速充电
1、快速充电限于不能启动的应急措施,时间容许的条件下尽量采用普通充电机;
2、快速充电电流为AGM蓄电池容量的3/10,比如一节65Ah12V电池,要快速充电的电流不得超过20A;
3、40AhAGM蓄电池无电后,其快速充电时间不超过2小时。针对电池在使用过程中出现这样或者那样的故障,建议与AGM蓄电池厂家联系沟通,切忌自己打开电池。
四、40AhAGM蓄电池电压故障诊断
测量时电压高于10V经充电可正常使用,电压低于10V经充电后可能仍存在亏电现象,应更换新蓄电池;