埋地管道能否用pvc给水管
loveyourself2008
2008年03月23日 20:28:44
来自于工地图片
只看楼主

要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?

要给绿化安装供水系统,管道需在地下埋设,管道带一部分水压,甲方说用pvc给水管就行,我感觉pvc给水管连接是胶粘的,在室内安装还行,而绿化供水需埋在地下还带压力,胶粘的不合适,不知大家有否不同意见?
免费打赏
zgzjnbdxf
2010年04月12日 19:10:10
42楼
可以用,过马路部分加套管或砼包封
回复
xf_yangyong
2010年04月14日 13:55:06
43楼
现在都适用PE管的吧 .....
回复
jerrysmile15323
2010年04月28日 09:26:08
44楼
可以用吧!
回复
w.h.jwh
2010年04月28日 13:59:16
45楼
答案是肯定的,不过建议按图施工,另外跟设计人员好的话,可以出一个设计变更
回复
zhcs01
2010年04月28日 17:26:02
46楼
覆土厚应在50CM以上时可用UPVC给水管,过路处加钢(/水泥/铸铁)套管
回复
zhongguohuo
2010年05月01日 09:14:35
47楼
可应用
回复
xuzhxx
2010年05月08日 15:09:54
48楼
见用过,PVC给水管做起来简单,以前我做的绿化管图纸用PPR,做起来太麻烦,绿化的面积又大,总不能拉电源线到处跑吧,就和业主商量变为PVC,用粘的做起来很快。但是明管不建议用,因为冬天一冻就裂了,我身受其害。一般现在主管都用铁管,焊接。地上部分那些4分管用手动套丝机丝接,省去到处拉电源的麻烦。。
回复
houlaidewo
2010年05月17日 20:53:52
49楼
可以用pvc管,可以使用承压的管子
回复
lost30
2010年05月18日 16:27:59
50楼
绿化应该可以的
回复
zg126339
2010年08月28日 00:02:36
51楼
如果是设计师让用的话,就放心好了
回复