关于风机盘管水路的问题
wx_1591865405690
2022年04月30日 17:50:21
来自于天正暖通
只看楼主

风机盘管之间存在“串联”“并联”这种说法吗?考虑到节省管材、位置受限,可以将两个风机盘管相连吗?是否会影响使用

风机盘管之间存在“串联”“并联”这种说法吗?考虑到节省管材、位置受限,可以将两个风机盘管相连吗?是否会影响使用微信图片_20220430174933.png

免费打赏
wx_1591865405690
2022年04月30日 18:15:36
2楼

新人求带飞~~~

回复
网友35878540
2022年04月30日 21:41:24
3楼

串联的话,进入两个盘管的水温就不同了,怎么保证制冷量