火灾自动报警系统是怎么工作的?
板蓝根泡面
2022年04月26日 10:29:58
来自于建筑施工
只看楼主

  随着通信技术的发展,高层建筑的智能化应用已越来越普遍,火灾自动报警系统是智能化系统的重要组成部分,其主要功能为满足火灾发生时及时预警、动作并控制火情,为人员安全逃生创造条件。 系统主要由各种形式探测器、报警联动控制总机、线路敷设等组成。 探测器是专业生产厂家生产的一种信号转换设备,如果把整个系统比喻成人,那么探测器相当于人的手脚,负责感触外界环境的各种变化。工作原理为将收集的烟粒子、温度、光线转换为电信号并传输至主控制器,主要有烟感、温感、光感等几类(图1)。地下车库多采用温感探测器,住宅、商业较多采用烟感探测器,探测器要达到一定精度,保证动作可靠且尽量不出现误报。

 


(a)烟感探测器;(b)温感探测器;

(c)光感探测器

报警联动控制主机是系统的“大脑”,负责接收探测器的传输信号,并对相关设备(系统)进行控制,使其按程序要求动作,达到灭火的目的。相关设备(系统)主要有应急广播和照明系统、消防电话、气体灭火系统、自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统以及其他需要控制的电气系统等,其中重要设备的供电应为双回路,并能自动切换。

电线相当于系统的“血管”,有暗埋和明敷两种,暗埋即主体结构施工中敷设线管于混凝土等结构中,明敷线管采用焊管、镀锌钢管、JDG、KBG紧定式钢管等各种形式,管外壁刷防火涂料,优点是易于施工。电线常采用的有RVS线、BV线等,信号、广播、电话线多选用RVS线,电源V、G线多选用BV线,多线设备控制线为KVV线,广播、电话线应采用屏蔽型线,否则应与联动控制、电源线分走线槽或线管,避免信号干扰,重要设备及系统应采用耐火或阻燃电线(图2)。

  图2?各类电线

(a)RVS线;(b)NH-BV线;

(c)RVVP线;(d)BVR线;

(e)RVB线;(f)RV线

在控制器与电气设备的连接中有一类特殊设备,俗称 “模块”,其功能是通过模块内电信号开断闭合实现控制器对设备的联动控制,例如采用广播切换模块实现背景广播与应急广播的切换。常用类型有输出模块(控制模块)、输入模块(报警模块)、输入输出模块、切换模块、隔离模块等,输出模块主要用于控制信号,须配接输出模块的设备有防火卷帘、送风口、非消防电源强切、电梯、新风机、280?℃防火排烟阀等,输入模块提供报警启动信号,配接的设备有压力开关、水流指示器、信号阀、70?℃防火阀等,输入输出模块用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号(图3)。

图3?各类模块

(a)输入模块;(b)输出模块;

(c)输入输出模块;(d)隔离模块

例如:可完成对二步降防火卷帘、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。隔离模块用于总线制报警系统,当总线某路发生故障时,将发生故障的部位与整个系统隔离开来,以保证系统的其他部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位,提高了系统运行的可靠性。切换模块专门和单输入输出模块配接,实现对现场大电流(直流)启动设备的控制,以及交流220?V设备的转换控制。

通过以上介绍,可以对火灾自动报警系统有整体且直观的了解。



免费打赏
敬于才华
2022年04月27日 11:21:05
2楼

探测器是专业生产厂家生产的一种信号转换设备,如果把整个系统比喻成人,那么探测器相当于人的手脚,负责感触外界环境的各种变化。

回复
一麻袋开心
2022年07月08日 16:41:27
3楼

写得很好,感谢分享

回复

相关推荐